TEMA: Falla algo en este equipo DAIKIN ?

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173960

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me encuentro con un equipo partido de conductos DAIKIN, modelo : RZQ200C7Y1B con refrigerante R-410 A

La unidad interior alimenta a varias salas y éstas están controladas por un sistema AIRZONE. El aire sale por unos difusores redondos y están a casi tres metros de altura.
De los seis despachos que atiende este equipo, solamente se queja una persona.

Estos son los datos que pude tomar:

Temperatura exterior: 16,3º C
Temp. aire evaporación: 12,7ºC
Temp. tubería descarga: 54,5ºC
Presión Alta: 23 bar
Presión Baja: 9 bar
Temp. de la sala: 24 ºC (colocado en la mesa del despacho)
Temp. impulsión en difusor: 37,4ºC
Temp. retorno en unidad interior: 24,7 ºC

Yo cuando entro a la sala me parece que está caliente pero el cliente insiste que tiene frío. De todos modos se me antoja que el aire de impulsión debería estar más elevado, no creeis?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173962

  • CPerezSerena
  • Avatar de CPerezSerena
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola Juan.
Habría que ver que temperatura de consigna tienes, y con que sonda estamos controlando, la de aspiración o la sonda del mando.
Ya que dependiendo de estas el compresor invertir, irá más acelerado o no.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, dsbordon

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173967

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Te puedo afirmar que el problema no lo tienes en la produccion, es decir la DAIKIN funciona sin problemas y posiblemente tampoco lo tienes en la distribucion, salvo que el control AIRZONE te realize cosas raras.
El equipo calienta varios despachos, y en cada despacho hay diferentes personas si tu pones el set poind a 25ªC estoy seguro que hay quien te diga que tiene calor y otros frio; con la temperatura que tienes en el despacho supera largamente los 21 o 22 que dice la normativa.
Yo tengo oficinas que dependiendo el personal que trabaja unas estan a 22ºC y otras sobre todo si hay mujeres que directamente el termostato esta a 28ºC y a veces se quejan.
Un factor muy importante en los sistemas todo aire es el tipo de suelo, con suelos frios como el marmol, la ceramica etc, la sensacion de frio es real y en muchos casos o al usuario se le coloca un reposapies o una alfombra termica sobre todo con techos altos y suelos de granito o marmol.
Esto que cuento puede parecer una tonteria pero hace años una entidad bancaria decidio cambiar el modelo de mobiliario, pintura,suelos etc de las sucursales segun se ivan reformando, pues bien sin cambiar el sistema de climatizacion y distribucion se comprobo que en relacion al año anterior el numero de bajas medicas habia subido un 20% y el numero de avisos por problemas de calefaccion un 40% y todo por cambiar un suelo que tenian de moqueta tipo losetas por suelo de granito pulido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, silenbloc

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173977

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
CPerezSerena escribió:
Hola Juan.
Habría que ver que temperatura de consigna tienes, y con que sonda estamos controlando, la de aspiración o la sonda del mando.
Ya que dependiendo de estas el compresor invertir, irá más acelerado o no.
Saludos.

La Prueba la hice con el mando del equipo a 30°C y los del Airzone a temperatura para dejar las rejillas abiertas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173978

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
goldete escribió:
Te puedo afirmar que el problema no lo tienes en la produccion, es decir la DAIKIN funciona sin problemas y posiblemente tampoco lo tienes en la distribucion, salvo que el control AIRZONE te realize cosas raras.
El equipo calienta varios despachos, y en cada despacho hay diferentes personas si tu pones el set poind a 25ªC estoy seguro que hay quien te diga que tiene calor y otros frio; con la temperatura que tienes en el despacho supera largamente los 21 o 22 que dice la normativa.
Yo tengo oficinas que dependiendo el personal que trabaja unas estan a 22ºC y otras sobre todo si hay mujeres que directamente el termostato esta a 28ºC y a veces se quejan.
Un factor muy importante en los sistemas todo aire es el tipo de suelo, con suelos frios como el marmol, la ceramica etc, la sensacion de frio es real y en muchos casos o al usuario se le coloca un reposapies o una alfombra termica sobre todo con techos altos y suelos de granito o marmol.
Esto que cuento puede parecer una tonteria pero hace años una entidad bancaria decidio cambiar el modelo de mobiliario, pintura,suelos etc de las sucursales segun se ivan reformando, pues bien sin cambiar el sistema de climatizacion y distribucion se comprobo que en relacion al año anterior el numero de bajas medicas habia subido un 20% y el numero de avisos por problemas de calefaccion un 40% y todo por cambiar un suelo que tenian de moqueta tipo losetas por suelo de granito pulido.

Curioso lo que comentas goldete
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173979

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La temperatura conseguida es más que correcta, pero si quieres subirla tendrás que reajustar caudales de aire distribuidos, introduciendo más en esta oficina...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, silenbloc

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173985

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Bueno si la unit interior da servicio a 6 despachos y solamente se queja una persona , podemos estar con el típico personal que se queja por frío o calor según le dé y luego en su casa no conecta el aire acondicionado " porque gasta mucha luz " .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173986

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Primero tenemos que verificar corrientes de aire en el despacho por retornos o aire queda directamente al área de trabajo.

Luego temperatura de set en mando de airzone y dónde está ubicado el sensor del mismo , también es interesante saber que tipo de sistema airzone hay instalado y tener en cuenta que la unit interior es de alta presión de cadi 250 Pa y solamente tiene 2 velocidades de ventilación disponibles .

Sino hay demanda la unit exterior ( inverter ) reduce capacidad .
El mando del equipo hace alguna función más es decir , actúa de control maestro o climatiza alguna zona diáfana .....etc o todo
va atraves del sistema de control zonas incluyendo el cambio frío/calor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #173992

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
El despacho no es muy grande, quizá 12 m2 pero sí un poco alto el techo. Tiene la pared que da al exterior un buen ventanal, bueno más bien, apenas tiene pared siendo todo cristal.
El set del Airzone está a 27ºC y está a la entrada del despacho, a un par de metros de donde se sienta la mujer.
No sé el tipo de unidad interior, si es de alta presión o si se puede modificar. Las velocidades del ventilador en Daikin, que yo sepa solo son dos; mínima y máxima.
Al poner el mando de la máquina a 30ºC obligué a que estuviera siempre a 100% y el tiempo que estuve en la azotea no observé variación en el compresor.
El control maestro pertenece al AIRZONE, que está situado en una sala de vistas, mucho más grande que los despachos, donde por cierto se nota mucho calor. Quizá una solución pasaría por cerrar un poco los difusores de esa sala.
De todos modos cuando fui lo primero que me dijeron es que para que a esta señora le llegara algo de calor, había otras compañeras (están en una zona abierta con mesas y ordenadores) que se asaban... Lo de siempre, unas se quejan de frío y otras de calor.
Lo que hice fue cerrar el difusor que alimentaba esa zona. Al día siguiente volví para tomar los datos del primer post . Quise preguntar a la señora cómo se encontraba esa mañana pero se tomó el día libre.
Estoy a la espera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #174015

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
De momento sin saber que tipo de pasarela tiene el control de zonas y deduzco que los despachos tienen difusores normales o rotacionales con el retorno en techo y conducido a máquina , lo que puede suceder es que la unit interior reduce capacidad antes que todos los despachos ( incluido en el que estamos ) alcancen la temperatura de set y dónde tenemos una zona diáfana que siempre está recibiendo aporte ya que actúa cómo compensación de caudal sobrante .

El retorno es conducido de todas las zonas ?
Si es así , hay que ajustar muy bien el caudal de impulsión .

Hay compuerta de sobrepresión en el conducto de impulsión ?


Muy compensada la instalación no está , y tienes que compensar como has echo el exceso de caudal de ésa zona para el despacho más desfavorable ..........pero......el problema igual vendrá luego en verano dónde tendrás que volver ajustar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #174403

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
No he vuelto a ir a la instalación.
El retorno no recuerdo si era conducido (supongo que sí) o por plenum. Lo que sé es que no está embocado al retorno de la máquina, mejor dicho,de las máquinas ya que hay dos unidades interiores idénticas, una al lado de la otra.
Recuerdo que por un lateral de la pared del aseo donde están las dos unidades interiores, había un conducto. No llegaba bien por el acceso, así que no sé si ese conducto era aire de retorno o de aporte de aire exterior, que como apunté en el primer post, estaba a 16ºC.
Los 24,7 ºC los tomé justo en la parte trasera de la máquina. En el porta filtro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla algo en este equipo DAIKIN ? hace 7 años 3 meses #174415

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cada instalación y mala ejecución es una historia distinta .
He intentar solucionarlo con los recursos habituales sin modificar los equipos o instalación es difícil .
El equipo con 25 ºC de retorno es difícil que entre a régimen .
La instalación está descompensada y no modula , en el primer arranque del día irá bien pero luego bajará al mínimo .
Y si añadimos que cuanto más caliente , más estratificación .
Y si tenemos difusores y retorno a techo mal asunto .

Igual en verano no hay problema.

Para empezar se podrían añadir rejillas de retorno en las zonas más desfavorables , así como aumentar el caudal en el despacho conflictivo y reducir en los que tienen exceso .

Además cambiar el mando de la máquina ( el brc ) e instalarlo en la zona que comentabas que no tiene ningún sistema de control y si el conducto tiene compuerta de sobrepresion , usar ésta para climatizar la zona dónde te comento de instalar el mando .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso