F233 escribió:
si el tubo es de 150 mm la campana ya fue comprada a medida...cuando decis acercala lo maximo posible a la encimera a que te referis?? a la altura entre entre los fogones/hornallas? 1000 y 2000 pa?? esto seria caudal de extraccion en m3???
Sí, la encimera es donde están los fogones. 1000 o 2000 Pa no es caudal, es la presión que da el ventilador. Para que te hagas una idea, un ventilador tiene dos características:
- El caudal de aire, que es la cantidad de aire que mueve (m3/h)
- La presión de impulsión (Pa) que podríamos decir que es la fuerza o empuje con que el ventilador lanza el aire por el conducto.
Un ventilador de un determinado modelo y marca, no da un caudal fijo sino que mientras mas grande y corto sea el conducto, menor presión necesita dar el ventilador y por ello dará un caudal mayor. Por ejemplo un ventilador puede dar 1000 m3/h si la presión es de 100 Pa, pero si lo conectamos a un conducto muy estrecho, puede que ese mismo ventilador nos de 500 m3/h y la presión sea de 200 Pa.
En tu caso, al tener un conducto ya estrecho, no basta con poner un ventilador que nos de más caudal, sino que has de asegurarte que ese nuevo ventilador, va a poder mover ese caudal requerido a una presión concreta, que será muy alta, ya que el conducto es muy estrecho.