Fran Enríquez escribió:
Interesante avería, tanto Rodrigo como Goldete pueden tener razón, porque el presostato de alta salta muy rápido, sin dar tiempo a la instalación a estabilizarse. Es evidente que como el presostato salta tan pronto, la presión de baja no va a tener tiempo de disminuir mucho, ya que el caldérín tiene un remanente suficiente para mantenerla un tiempo.
Lo que está claro es que la descarga del compresor se encuentra un "tapón" en algún punto. Puede ser la válvula de 4 vías atrancada por suciedad y corredera pillada, o puede ser la retención. Pero si fuera la retención de la descarga en Modo Calor, entonces en Modo Frío no tendríamos problema, y dice el compañero que en Frío también salta el presostato de alta. Si eso es así, la válvula de 4 vías es una seria candidata a ser culpable.
Hola Fran! Hoy para descartar elementos, me ha mandado mi encargado a ponerla en modo FRÍO. He tenido que separar hidraulicamente las enfriadoras para no mezclar agua caliente. He ido vaciando el depósito de agua y rellenando con agua de la red para poder bajar la temperatura y de esta manera me permitiera la máquina ponerla en FRÍO.
Una vez en marcha las presiones estaban en 7 bar y 18,5 bar. En ese momento el agua en el intercambiador estaba a 23ºC en la entrada y a 22ºC a la salida. Unas presiones , en mi opinión, bajas teniendo en cuenta la temperatura del agua.
La temperatura exterior estaba a 17ºC.
La verdad que cuando nos saltaba por alta ayer, realmente no estaba en modo FRÍO. La pusimos en CALOR y quitamos la bobina de la V4V. La temperatura del agua rondaba los 35ºC por lo que esta prueba no puede tomarse como referencia...PIDO DISCULPAS POR LA CONFUSIÓN.