• Página:
  • 1

TEMA: Condensados y super heat negativo?

Condensados y super heat negativo? hace 7 años 2 meses #174721

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Buenas compañeros. No se ustedes han observado este hecho.
Lo normal es que en los aires acondiconados la condensacion del aire se hace en el serpintines del Evaporadores. Pero en los ultimos equipos que he instaldo INVERTERS, (solo en inverters), la tuberias tanto de alta y baja que salen de la unidad condensadora se enfrian por debajo del punto de rocio, y como resultado chorrea agua. Generando problemas de humedades, si no se prevee la evacuacion.
Luego observo que el sobrecalentamiento es Negativo. Manda tablas medidas de la Temperatura de baja y presiones y temperaturas.
El equipo es MIDEA 12000 BTU INVERTER R410
En el momento de instalar no le hemos agregado gas, por que vimos que las presioenes estaba por los 8 a 10 bares ( 125a 135PSI) y ademas agreagamos unos 3 metros adicionales de tuberias alos 5 metros que llevaba el equipo.
Aunque el condensado es secundario, pero el sobrecalentamiento netativo me llama la atencion. Ahor para aumentar sobrecalentamiento tendrimos que quitar Gas.
Que opinan al respecto, seGuro que hay algo que se me escapa.
Gracias compaeros comom siempre por las opinioes, comentarios siemrpe son agradecidos de antemano.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensados y super heat negativo? hace 7 años 2 meses #174723

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No estás midiendo bien, nunca negativo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensados y super heat negativo? hace 7 años 2 meses #174724

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Roverman escribió:
No estás midiendo bien, nunca negativo
Pongo una sonda de temperatura en la tuberia de succion me baja hasta 5°C
Y Luego miro presion en Baja que marca, 125PSI cuya temp evaporacion es 6.7°C
y el sobrecalentamiento es = 5-6.7 = -1.7 Es negativo, O no es asi
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Condensados y super heat negativo? hace 7 años 2 meses #174725

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Dices que las tuberías te chorrean agua.........que pasa no están aisladas?
Las tuberías aparte de estar aisladas deben ir separadas (cada tubo su aislamiento)
En cuanto a la medición que comentas hay un error o bien en el termómetro o en el manómetro ó esta unida una tubería con otra en un mismo paquete y la pre expansión de la "alta" esta enfriando el retorno.
Puedes aportar fotos de la instalación?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Condensados y super heat negativo? hace 7 años 2 meses #174739

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Mides bien, pero ese negativo puede venir por tolerancias de precisión del manómetro y termómetro. Lo que parece claro es que tienes retorno de líquido al compresor, así que mucho cuidado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensados y super heat negativo? hace 7 años 2 meses #174744

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como escribe Roverman:
.
Retorno de Líquido
.
Eso ya sería Recalentamiento CERO, pero el Refrigerante está en movimiento, tendrás pérdidas de Presión por Fricción, Accesorios, etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information