TEMA: vrv daikin fallo j3

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #174818

  • alelino
  • Avatar de alelino
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
19167emotico Muy buenos días a todos ,estoy mirando una unidad vrv daikin no tengo el modelo ya que la pegatina de la unidad condensadora exterior, está muy lavada y rota .
La maquinaria funciona con 9 splits y pertenece a la climatización de oficinas .Al encender el sistema he comprobado que las tensiones son correctas en la unidad exterior y la alimentacion de los splits,y aparece error j3 en todos los diplay de las consolas j3 he mirado según códigos de error de Daikin, que corresponde a fallo del termistor o sonda del tubo de descarga de compresor,esta unidad condensadora tiene dos compresores ,la pregunta es si este fallo no me deja arrancar la máquina porque aunque apague y vuelva a encender el sistema la maquina no arranca ¿Es esto normal ? .o puede deberse a otro fallo,muchas gracias de antemano y reciban un cordial saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #174822

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola alelino .
Sino sabes modelo , puedes indicar que tipo de refrigerante usa ?

O sube unas imágenes de la unit exterior , bien con un enlace externo tipo subeimágenes , subefotos , googlefotos , drive ...etc....etc .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #174823

  • alelino
  • Avatar de alelino
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola silenblock ,gracias por tu respuesta, a la brevedad hago las fotos de la unidad completa, te comento que utiliza el r407c como gas refrigerante.Recibe un cordial saludo y gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #174825

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ok .
Las causas pueden ser varias , desde el desvalorizado del sensor hasta pérdida de refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #174855

  • alelino
  • Avatar de alelino
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Muy buenos días silenbloc,aqui te adjunto las fotos de la maquinaria
Recibe un cordial saludo y muchas graciaqs
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #174875

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La primera imagen parece ser un generador de luz .

En las imágenes que adjuntas las 00 y 01 veo que sea forzado el enclavamiento de la contactora de compresor , muy mala praxis .

También se ve oxidación y polvo en los terminales de interconexión , hay que limpiar con aire los componentes electrónicos , sanear y re-apretar bornero .

¿Que presiones y temperatura de funcionamiento tienes?

En cuanto a la avería en si , en éstos las pérdidas suelen estar en la salida del distribuidor del condensador ( viéndo la máquina de frente en la parte izquierda) , aunque también la puedes tener en alguna unit interior ( causa menos probable ) .

La causa también puede ser , condensador sucio , temperatura ambiente alta .

El sensor te está detectando una temperatura superior a 130ºC , verifica temperatura .

El sensor lo tienes en la unit exterior cogido a la tubería en la parte izquierda , tapado con aislamiento , en la tarjeta es el x17a .

Provisionalmente quita tensión a TODO el sistema , te esperas 60s y vuelves a dar tensión .

Cuando el equipo haga chequeo a todo el sistema , el testigo luminoso que tienes debajo del cuadro eléctrico se apagará y hará la secuencia de arranque .


Ya nos cuentas que tal va , ok ?


Un saludo☺
Última Edición: hace 7 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fart5

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #174889

  • jit_velez
  • Avatar de jit_velez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, el J3 es fallo en la sonda de descarga, con ese error dificilmente te arrancará, has de pedirla y cambiarla.
Normalmente, dependiendo del modelo claro, suele ser la th3, r3t, r31t, r32t o r33t
En la placa electronica, son las que te quedan en el lado derecho, generalmente es el conector rojo de 2 vías.
1 saludo y suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #175557

  • alelino
  • Avatar de alelino
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Muy buenos dias ,muchas gracias por la respuesta ya me orieno un poco mas en la situación ,disculpa la tardanza en contestar estuve de licencia ,de todos modos probe con el corte de suministro y espera pero no quierearrancar,recibeun cordial saludo y gracias de nuevo.
PD Si la primera foto la envié equivocada je je es de un grupo electrógeno efectivamente ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #175558

  • alelino
  • Avatar de alelino
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola buenos días disculpas por la demora en la respuesta ,recien me reincorporo a las tareas,vale por lo que me dice haré efectivamente la prueba de la sonda tengo una aquinaria vecina casi igual a la del problema ,asi que veremos que hace ,muchas gracias recibe un cordial saludo.-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #175564

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues sino quiere arrancar , verifica que el conector está bien conectado y los contactos están limpios .

También es posible que se hayan deteriorado las soldaduras a placa , y hay que verificar que están en buen estado .

Y por último después de comprobar y verificar los elementos , si continúa la avería se reemplaza el sensor .

No es la primera ni la última vez , que se pide repuesto pensando que es un elemento y luego resulta que es otro .

En éste caso por el valor del repuesto y la antigüedad del equipo , se puede reemplazar , incluso pedir todo el conjunto de sensores .

Un saludo , ya nos cuentas cómo te va .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fart5

vrv daikin fallo j3 hace 7 años 2 meses #175581

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Buenas noches por lo que he leido en tu pregunta el error J3 que tienes es el fallo del termistor del tubo de descarga del compresor inverter de la maquina (el otro compresor es de velocidad fija). Desmonta los conectores de los dos sensores de descarga y mide la resistencia ohmica de ambos que ,con la maquina parada, deben de ser iguales. Tambien puedes medir la resistencia ohmica y la temperatura del tubo sobre el que van montados si me das estos datos te puedo decir la resistencia ohmica que deberian dar.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fart5