silenbloc escribió:
Desmonta la tapa superior de la unit exterior y comprueba que tiene sistema de expansión capilar o válvula check .
Ante la duda , verifica usando el robinete de " líquido " de la unit exterior como sistema de expansión ( lo vas cerrando de poco a poco ) .
Algo raro está ocurriendo en ése equipo y lo vamos a descubrir .
Un saludo ☺
Gracias por tu determinacion Silent,: Si voy ha verificar. Interesante lo del rodinete de alta usar como valvula de expansion, Y a lo mejor el equipo estaba funcionando con esto, no me extrañaria. Ire cerrando a pocos, verificando en la unidad interior el salto termico.
La valvula check es un antiretorno no? No es para usar como sistema de expansion.
Sacarme de una duda, la mayoria de esplits tienen su sistema de expansion en al final de condensador no? Por que en el evaporador solo se ve el distribuidor. Si es asi bien se puede usar como capilar la valvula de rodinete, claro no es lo mas ideal. Si esto resulta quiere decir que es un problema de expansion.
Ya les cuento.
En caso de que tengo que poner un capilar, cual seria sus dimensiones???
Encima este equipo lo tengo en otra localidad, por lo que recien verificare de aki a un par de dias. Para ello debo ir con la solucion. Por eso el capilar ya debo llevar, listo para cambiarlo.