sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175152

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Si el equipo no está tocado deberías cargar por peso y a partir de ahí empezar a trabajar, ahora mismo estás dando palos de ciego. A partir de ahí comprueba parámetros, porque... sabemos si condensa bien???

Carga por peso y comprueba todos los saltos térmicos y demás parámetros antes de cambiar nada.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175156

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
uf... esra clase de problemas nos vuelven locos! Bueno vos por lo menos lo pudiste testear al equipo, yo instale un usado ayer y hoy el dueño me llama y me dice que el equipo no enfria, y me comenta que drena agua y la ue tira aire caliente. Y le digo entonces deberia estar enfriando bien!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175162

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
252361.gif
Nuezy, eso es lo que yo llamo CLAVEL!! Clavos de esos nos agarramos todos de vez en cuando, risa136:,gif risa136:,gif
Cuando alguien trata de que le instale un usado que compro porque esta joya y le salio baratito, trato de correrlo con el precio porque despues me la paso llendo de visita todas las semanas a ver porque tira agua, o que no enfria, o le hace un ruido feo, esto o lo otro.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 7 años 1 mes por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175171

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Desmonta la tapa superior de la unit exterior y comprueba que tiene sistema de expansión capilar o válvula check .

Ante la duda , verifica usando el robinete de " líquido " de la unit exterior como sistema de expansión ( lo vas cerrando de poco a poco ) .

Algo raro está ocurriendo en ése equipo y lo vamos a descubrir .


Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, quichu2012, rodrigomigel@gmail.com

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175179

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, Nuezy lavaste bien el equipo antes de instalarlo? Quizás solo sea que la condensadora este llena de polvo, ese bien finito, y no te deja condensar.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175184

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
silenbloc escribió:
Desmonta la tapa superior de la unit exterior y comprueba que tiene sistema de expansión capilar o válvula check .

Ante la duda , verifica usando el robinete de " líquido " de la unit exterior como sistema de expansión ( lo vas cerrando de poco a poco ) .

Algo raro está ocurriendo en ése equipo y lo vamos a descubrir .


Un saludo ☺
Gracias por tu determinacion Silent,: Si voy ha verificar. Interesante lo del rodinete de alta usar como valvula de expansion, Y a lo mejor el equipo estaba funcionando con esto, no me extrañaria. Ire cerrando a pocos, verificando en la unidad interior el salto termico.
La valvula check es un antiretorno no? No es para usar como sistema de expansion.
Sacarme de una duda, la mayoria de esplits tienen su sistema de expansion en al final de condensador no? Por que en el evaporador solo se ve el distribuidor. Si es asi bien se puede usar como capilar la valvula de rodinete, claro no es lo mas ideal. Si esto resulta quiere decir que es un problema de expansion.
Ya les cuento.
En caso de que tengo que poner un capilar, cual seria sus dimensiones???
Encima este equipo lo tengo en otra localidad, por lo que recien verificare de aki a un par de dias. Para ello debo ir con la solucion. Por eso el capilar ya debo llevar, listo para cambiarlo.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175185

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
dsbordon escribió:
Hola, Nuezy lavaste bien el equipo antes de instalarlo? Quizás solo sea que la condensadora este llena de polvo, ese bien finito, y no te deja condensar.
gracias, si esta labado el condensador, pero igual lo comprobaremos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175186

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
pabloclimatic escribió:
Si el equipo no está tocado deberías cargar por peso y a partir de ahí empezar a trabajar, ahora mismo estás dando palos de ciego. A partir de ahí comprueba parámetros, porque... sabemos si condensa bien???

Carga por peso y comprueba todos los saltos térmicos y demás parámetros antes de cambiar nada.

Por fin una respuesta coherente. Haz lo que te comenta el compañero y a partir de ahi ya hablamos.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175200

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí te dejo una imagen de válvula check , es un sistema simple para utilizar un capilar en modo frío y otro para modo calor .
Un saludo.
Pd : Ah !! si no dispone el equipo o necesitas sustituir , en las casas de repuesto lo venden ya preparado para las capacidades de los equipos .
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, quichu2012, rodrigomigel@gmail.com

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175208

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
silenbloc escribió:
Aquí te dejo una imagen de válvula check , es un sistema simple para utilizar un capilar en modo frío y otro para modo calor .
Un saludo.
Pd : Ah !! si no dispone el equipo o necesitas sustituir , en las casas de repuesto lo venden ya preparado para las capacidades de los equipos .
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
algun documento donde explique la funcion de esta valvula check?' Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175209

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Quichu, si el AA esta en modo frio, el liquido viene por la derecha de la foto, pasa el capilar y después entra y sale de la válvula check hacia la valv de servicio de la izquierda.
Si esta en modo calor, viene de la valv de servicio, entra a la check, esta se cierra y obliga al liquido a atravesar el capilar corto primero, y luego sigue por el capilar largo para salir hacia la serpentina de la UE.
Asi, trabajando en calor se alarga el capilar y baja un poco la cantidad de refrigerante a evaporar y se evitan el golpe de liquido.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 7 años 1 mes por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 1 mes #175211

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola a todos.
Mi opinión, tal vez para algunos estés fuera de contexto.
Pero pienso que el problema de este equipo está en la condensación, claro esto si has tomado todas las medidas para descartar insuficiente paso de aire atrevas del evaporador, en este punto es importante tomar en cuenta la electrónica y especialmente si es inverte.
Una vez descartado todo esto, pienso que el salto térmico del condensador es muy importante
Despejar dudadas de un buen caudal de aire atreves del condensador, aletas y condensador deben estar muy limpio tuberías aisladas.
En fin, asegurarse que exista un sub-enfriamiento adecuado.