TEMA: Caso raro con split

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175159

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Buenas colegas, como estan? Traje a mi taller un equipo split marca panoramic 3500 frigorias con r22. Lo traje para cambiarle al evaporador tramos de tubos en mal estado de alta y baja y chequear que no exista otro punto de fuga o cualquier otro problema. Al momento el equipo estaba sin refrigerante, estuvo parado tres dias. Le sueldo los tubos, lo conecto, le hago vacio y lo cargo con r22 (por presion, por no tener balanza). Lo pruebo, 60 psi en marcha, con 35 de ambiente, 3,5 A de consumo, empezo a drenar al momento nomas, seña de buena evaporacion, y efectivamente el frio era satisfactorio al tacto. Pero..... hoy ma llama el dueño y me dice que no esta enfriando. Voy a verlo y estaba en 24 c y el ventilador en baja, al tacto el caudal de aire era bien frio, la ue mostraba buenos signos, drenaba bien y el caudal de aire era caliente, los psi 55 con 35 de ambiente el consumo 3,5. En estas condiciones deberia producir un frio satisfactorio para un ambiente de 3,5 x 3. Que me dicen? Se me esta escapando algo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175163

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola de nuevo Nuezy, me parece que te falta un poco de gas.
Si tenes 35°C de ambiente, tendrias que tener 65psi de baja con el ventilador trabajando la maxima velocidad. Con esas dimensiones del cuarto tendrias el equipo cortndo por temperatura por lo menos a 23°C. Segun mi metodo rapido, claro.
Sino, podes controlar sobrecalentmiento cuando llegues a 65 psi y a partir de ahi corregir presiones.
Saludos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Nuezy

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175192

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias dsbordon por tu respuesta, he visto equipos trabajando bien con 55 psi. Un dato que no mencione y del cual me di cuenta luego, es que antes de la averia, la habitacion estaba medianamente bien con la aislacion termica, despues de la reparacion e instalacion del split, le faltaba una celocia a la ventana, lo que reemplazaron por un retazo de carton y una cortina, yo creo que esta teniendo una importante perdida de frio en ese punto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175196

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Entonces creo que no te queda otra que medir sobrecalentamiento y sub enfriamiento, ahi mismo, donde funciona habitualmente y corregir la carga de gas.
Salud
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175206

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Lo veo hoy y lo testeo todo nuevamente, a parte de eso, que otro problema podria tener?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175215

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cuando escribes
.
"cambiarle al evaporador tramos de tubos en mal estado de alta y baja"
.
Los Tubos de los Evaporadores son generalmente de tuberia de 1/4" con espesor de 16 o 9 milesimas de pulgada, y luego estan las aletas, eliminastes muchos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, rodrigomigel@gmail.com

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175216

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Respete las medidas de diametro y longitud 1/4 para alta y 3/8 para baja. Al momento de realizar los controles el cliente me dice que enfria pero poco. Conecto manometros, pongo pinza amperometrica y termometro en impulsion, en cuya salida registre 12 °C, de nuevo en la ue procedi a agregar mas refrigerante, llegando a los 63 psi, puse el bulbo de termometro antes de la tuerca de union con ui donde registre 2,5 °C, con 5,1 A de consumo. Al volver a la habitacion estaba notablemente mas fria, coloque nuevamente el termometro en impulsion y registre 6,9 °C. Lo que me parecio raro es que al momento de retirar el manometro la presion de succion bajo a 58 psi, creo que se debia a que tambien la t ambiente bajo unos grados. Finalmente quedo bien el split y el dueño conforme. Que me dicen del salto termico?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175217

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Te falto tomar la temperatura del aire de retorno, a la entrada del evaporador. La diferencia entre esta y lo 7*C de la impulsión te dan el salto térmico.
Pero si tenes 7 grados a la salida creo que quedo bastante bien.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175218

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que ha sucedido Nuezy es que no es el mismo ambiente ni longitud de caños ni carga térmica el taller dónde lo probastes que la vivienda de la propietaria .
Hay que ajustar la carga de refrigerante por peso según placa del equipo ( más rápido y efectivo ) o evaluando el equipo tomando parámetros de funcionamiento ( algo más tedioso ) .
Nuezy comentó :

de nuevo en la ue procedi a agregar mas refrigerante, llegando a los 63 psi, puse el bulbo de termometro antes de la tuerca de union con ui donde registre 2,5 °C, con 5,1 A de consumo.
Con 2,5ºC y 63psi , estamos a puntito de retorno de líquido a compresor.

Un saludo .
Última Edición: hace 7 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Nuezy

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175243

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias colegas, justo eso es lo que pense... si le agrego un poquitin mas y va ir liquido al compresor. Bueno, hasta ahora no me llamaron asi que es evidente que quedo bien.
Gracias por las respuestas!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caso raro con split hace 7 años 2 meses #175255

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No tienes que apurar tanto y más con un refrigerante puro , un recalentamiento tan bajo ante cualquier circunstancia ( por ejemplo filtros aire , turbina algo saturada de polvo , aumento de la temperatura exterior...et..etc ) puede causar la rotura de compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas