• Página:
  • 1

TEMA: REPUESTOS DE CHILLER

REPUESTOS DE CHILLER hace 7 años 2 meses #175524

  • hplasencia
  • Avatar de hplasencia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Porque se malogran los transductores de presión en los chiller
El administrador ha desactivado la escritura pública.

REPUESTOS DE CHILLER hace 7 años 2 meses #175530

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A parte de que tienen una vida útil de X horas , las causas pueden ser varias , desde variaciones voltaje alimentación , obstruciones en el lado frigorífico , saturación de lubricante , temperaturas altas de funcionamiento ....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Calefaccióneltorno

REPUESTOS DE CHILLER hace 7 años 1 mes #175645

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Tengo un cliente con una fabrica de procesado y envasado; la fabrica esta totalmente robotizada y dispone de departamento de ingeniera. La instalación de climatizacion esta incluida en su control tanto la producción de frio como calor, climatizadores, bombas etc.
Las enfriadoras se controlan desde un PLC con presostatos de alta y baja, aceite transductores de temperatura en evaporadores, condensadores. Compraron las enfriadoras sin control lo realizaron todo ellos. Lleva mas de 10 años funcionando y jamas han tenido que cambiar ningun elemento.
¿Porque? muy facil no es lo mismo un transductor de presion de 29 euros que montan la mayoria de los equipos que otro igual de 300 euros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.559 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information