• Página:
  • 1

TEMA: Compresor o condensadora usados.

Compresor o condensadora usados. hace 7 años 1 mes #176037

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos Compañeros,
Mi consulta es: si un cliente se biera corto de dinero (que raro) y nesecitara cambiar alguna compresora dañada de un split de conductos (comun en los Estados Unidos). Que consideraciones me dan ustedes que sean inportantisimas para que la eficiencia no se baje demasiado y pueda dar un trabajo satisfactorio y salir del paso? BTUs? Desplazamiento de piston? Cambiar el aceite (como lo hasen en un scroll)?.. yo se que hay Geeks de aire acondicionado y refrigeracion en el foro.. Apreciaria mucho sus consejos grasias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor o condensadora usados. hace 7 años 1 mes #176038

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Geeks?...
considero que se debe reponer el compresor con las mismas características técnicas del que se retira.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Compresor o condensadora usados. hace 7 años 1 mes #176039

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola BTU, raro en usa alguien con poco $$$ pero con equipo central en la casa, pero bueno.
Antes que nada, lo de compresor usado o reprado no se lo recomiendo a nadie (probables dolores de muelas!!!)
Yo pondria uno de igual o levemente inferior capacidad (para evitar problemas de condensacion) y le cambiaria el aceite por nuevo, del mismo tipo que llevaba el compresor original. Copeland en sus compresores scroll pone POE, sea pra R22, 407, 410, etc.
Y por las dudas, revisaria puesta a tierra de la casa. Nunca se sabe. Otra cosa, que te firme algo donde se hacen responsables ellos por darte un compresor usado.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Compresor o condensadora usados. hace 7 años 1 mes #176040

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Grasias por la respuesta compañeros. Creo que tienen razon, mismas caracteristicas tecnicas es lo mas inportante para empezar. Boy a pasarme por la pagina de Copland, que es la marca mas usada por los splits, para ber lo del cambio de aceite y como se realiza. Se que es mas trabajo pero lo considro una buena practica..Por sierto lo de que hay dinero hay dinero, pero la realidad es que hay familias que aun viven al dia y por lo menos donde vivo el aire acondicionado no es un lujo..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 7 años 1 mes por BTUExpert. Razón: Ortografia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor o condensadora usados. hace 7 años 1 mes #176048

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
me salgo mucho del tema pero no me aguanto las ganas de hablar:

La práctica de reconstruir compresores es muy dada por estos lares y considero que en todo el mundo se reconstruyen. Con los abiertos y los semiherméticos no hay mucho problema ya que se consiguen las refacciones, con los compresores herméticos cuando hay que reparar el motor no hay mayor problema, el verdadero problema es cuando se hacen reparaciones mecánicas ya que se usan partes o repuestos retirados de otros compresores de iguales características.
En cuanto a la pobreza y como esta repartida en el mundo no es sino mirar los índices de ingresos a través del orbe y desechar esa serie de mitos ciudadanos en donde se nos inculca que en algunos lugares del mundo no hay necesidades, o acaso no recuerdas cuando el huracán Katrina ataco a Nueva Orleans y destapo la miseria en que Vivian muchas personas en esa región de Usa. Entiendo que en algunos países Europeos no hay Indigentes porque el estado los subsidia.
Miseria: Desgracia, infortunio. Estrechez, pobreza extrema. todo el mundo tiene sus miserias.
En todas partes se cuecen habas…
Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Compresor o condensadora usados. hace 7 años 1 mes #176060

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Maestro Olfera, no niego la pobreza ni digo que en E.U. no hay pobres, solo que me parece raro que en una casa de bajos recursos haya un equipo central, tan caro de mantener. Solo eso, no es mi intención polemizar ni discutir con nadie.
Y en el tema de los compresores reparados no me pareció necesario dar mas detalles. Los scroll y los rotativos son descartables, los alternativos herméticos para climatización en usa calculo que ya casi no se ven y los semiherméticos, menos aun (al menos en potencias bajas).
Creo que el compañero Btu entendió lo que quise decir, hacer una reparación "rápida" de un compresor usado para dar una solución económica solo trae problemas.


No tengo nada contra los reparadores de compresores, al contrario.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information