• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Averia lennox FWHK 16

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176145

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola a todos:
Tengo un problema con una maquina lennox, la cual no me da orden de arrancar al compresor.
No hay ninguna seguridad saltada, he probado con otra tarjeta de otra maquina que si funciona y hace lo mismo.
Tambien e cambiado el panel de control. Me aparece el error E4.
Os adjunto esquema electrico. Como os he dicho no hay ninguna seguridad saltada y el R1 se activa, lo qur no acaba de darme salida es el rele de la salida COMP de la placa.
Las sondas estan tambien probadas ganto la id como la room he intercambiadas por otras nuevas.
Haber si me podeis decir algo, un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176146

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
hola ,
Al parecer se trata de error de baja temperatura en evaporador . que placa cambiaste? la de la unidad exterior.? que modelo de unidad tienes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tsaciana

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176147

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Cambie las dos. Y las que habia las puse en otra maquina y funcionaban.
Estoy intentando subir el esquema electrico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176148

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Es una lennox FWHK 16.
Alguien me dice como subir fotos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176149

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
al parecer te da un fallo sobre la lectura de una sonda ubicada en el evaporador por baja temperatura. ¿la tienes comprobada?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176150

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
¿que hace el evaporador? se congela? filtros limpios?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176151

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
El evaporador condensa un poco nada mas. Le he metido gas al peso. He probado conectando dos sondas y dejandolas a temperatura ambiente. Las sondas que tiene las he medido y dan sobre 13k y la lectura es estable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176168

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
a ver si puedes subir el esquema de la unidad. en el primer mensaje que publicas no se a subido. Vamos a centrarnos a ver que sucede puesto que parece incoherente. ¿La unidad en este momento da algún tipo de error o simplemente no "arranca el compresor"?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176172

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176173

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Ya lo se que es incoherente del todo. No había visto una avería igual en la vida. Porque las únicas señales que tiene la tarjeta son las de la sonda interior y la sonda del evaporador y no tiene mas. Y me indica el error 04.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176179

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, viendo el esquema tienes un elemento que te puede dar fallo de vez en cuando sino está bién. Y es el detector de fases. Dejalo puenteado y comprueba. Arranca y para el equipo por temperatura, quitando y metiendo tensión y si no notas nada y funciona todo correcto, pues es cuestión de cambiar el secuenciador de fases.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, tsaciana

Averia lennox FWHK 16 hace 7 años 1 mes #176182

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Alguien tiene los codigos de error de esta maquina. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information