jebesat escribió:
Hola, pues yo creo que a caudal variable en los fancoils hay dos posibilidades de instalación, con v3v en impulsión (diversora) o con v3v en retorno (mezcladora). Y no hablo de poner la bomba aquí o allá. Donde está la bomba el caudal es constante; eso está claro. Digo que me consta haber visto ambas posibilidades de instalación en elementos terminales que funcionan a caudal variable según demanda, pero mi experiencia es corta en instalaciones. Adjunto imagen aclaradora hecha por mí. Me gustaría que Rodrigo y Moncayo me dijeran cuál de ambas instalaciones es la más habitual, con v3v en retorno o en impulsión, y si vieron ambas o solamente una de estas dos posibilidades, pues yo hablo de lo visto en catálogos, papeles, instalaciones de prueba en talleres, etc. En el IDAE creo haber visto la v3v en impulsión (diversora) y en catálogos de fabricantes en retorno (mezcladora), pero tampoco tengo ahora los documentos a mano
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
No es así jebesat. En tu croquis las 2 válvulas estan trabajando como diversoras. Las valvulas seran mezcladoras o diversoras, pero ambos casos, puesta en impulsión o puesta en retorno, válvula trabaja como diversora.
Como sabéis, una válvula de tres vías motorizada y ya sea el actuador o el conjunto todo o nada o proporcional, es un elemento más del control de fancoils. Forman parte de él y para el control de temperatura del recinto al que sirven.
Y esa válvula en el caso de pequeños fancoil no es un elemento imprescindible para el control de la temperatura. Hay todavía instalaciones donde el termostato de ambiente para y pone en marcha el ventilador del fancoil dependiendo de si hay o no demanda de frio o de calor.
Y si no controlamos el ventilador o el caudal de aire la potencia de un fancoil la podemos manejar solo dos sistemas: Temperatura de agua a batería variable o caudal de agua variable.
Y para ello, en el caso de control por temperatura de agua a batería variable, la válvula deberá de estar trabajando como mezcladora (mezcladora de agua de impulsión y de SU retorno, y por lo tanto nos hará falta una bomba entre la válvula y la batería del fancoil, y en el caso de control por caudal de agua a batería variable podemos emplear válvulas de 2 vías y ha instalar en impulsión o en retorno, o de 3 vías que la pongamos como la pongamos siempre trabajara, si aguanta las presiones diferenciales, como diversora y ya sea la válvula mezcladora o diversora.