• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Rotura de cañería en cto vrf Lg

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176458

  • mservic.frio
  • Avatar de mservic.frio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • la pasion que mueve
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
thump_214270
HOLA a TODOS QUERIDOS AMIGOS DEL FORO.

Alguna experiencia con esto.

hace aproximadamente unos 2 años en equipo carrier piso cieleo refrigerante 410A literalmente exploto la linea de succion estirandose la cañería aprox 1 mt y se rajo ,bueno revise los presostatos todo bien ,siguiente a esto lo repare y hasta ahora no he escuchado relamo ,pero siempre quedo la duda de la causa el por que ? de esta sobre presión u fatiga de la cañeria.

Hace u mes realice la reparación d un vrf Lg Arnub y esta semana llaman voy a ver el problema y lo mismo ,siendo que este sistema es mas moderno con sensores y presostatos no entiendo que puede haber sucedido lo mismo de antes otro equipo distinto la misma falla

por que ahora si el equipo lleva instalado por lo menos 3 años y su presión de trabajo en alta esta en las 500LBS ,que puede causar hipoteticamente una subida de presion que ubiese gatillado esto y que los presostatos no alcanzaran a detetar?????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176474

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En serio? Podrías subir fotos? No porque sepa nada del motivo, solo por ver el fenómeno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176484

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mala calidad de la cañería o espesor de la misma insuficiente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176546

  • mservic.frio
  • Avatar de mservic.frio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • la pasion que mueve
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
intentare conseguir las fotografias ,ya que las que tengo son de muy mala calidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176612

  • mservic.frio
  • Avatar de mservic.frio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • la pasion que mueve
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Me han hecho remplazar la cañería por una tubería de 3/4 he reemplazado 3 mts apx esta queda por dentro ,reduciendo el diámetro de la que estaba por defecto con todo lo que paso se solicito cañeria certificada ,ya que la que tenia no se visualizaba certificación y han enviado una de menor diámetro equivocadamente .
Que opinan de esto . y lo otro alguien sabe cuanto es la presión máxima de la linea de recupero en un vrf y en que momento alcanza la máxima presión ref 410A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176613

  • mservic.frio
  • Avatar de mservic.frio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • la pasion que mueve
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Me han hecho remplazar la cañería por una tubería de 3/4 he reemplazado 3 mts apx esta queda por dentro ,reduciendo el diámetro de la que estaba por defecto con todo lo que paso se solicito cañeria certificada ,ya que la que tenia no se visualizaba certificación y han enviado una de menor diámetro equivocadamente .
Que opinan de esto . y lo otro alguien sabe cuanto es la presión máxima de la linea de recupero en un vrf y en que momento alcanza la máxima presión ref 410A
Última Edición: hace 7 años 1 mes por mservic.frio. Razón: adjunto fotografia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176618

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Veo la foto y no me lo creo, parece papel ha reventado. Si los equipos tienen presostatos de alta y de baja, no es normal. Lo unico que se me ocurre es la calidad de la tuberia. La soga se rompe por la parte mas debil. Niunca me ha pasado, toco madera ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176619

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola ahi te paso un archivo con datos de cañerías semi rígidas y rigidas.
A mi me paso de tener que cambiar toda una linea de 1/2 porque se rajo dos veces en puntos diferentes, en curvas. Era caño chinisimo, cuando lo saqué lo calente y se veía la costura.

No me quiero imaginar como quedaron los pantalones de los que estaban ahi cuando reventó el cañito!! Jajajaaa

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176620

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tanto en nueva instalación como en preinstalaciones antiguas se realizan pruebas de material y hermeticidad en instalaciones de R410a 40 a 45 bares .

Espesor mínimo de pared 0,8 a 1mm .
Última Edición: hace 7 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176637

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Silen, imagino que a esas presiones solo prueban la cañería y cuando conectan las unidades prueban las conexiones a presiones mas bajas. Es asi?
Por mas que sean equipos de R410a, 40 bares (580 psi) me parece que podrían deformar o romper un evaporador, sobre todo los de mayor capacidad que tienen paneles con tubos de mayor sección. Ni hablar de 45 bares (652 psi).
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176638

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Se verifica tanto preinstalación ( sólo caños ) como unit interiores instaladas .

Yo suelo hacer las verificaciones para R410a a 40 bares .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mservic.frio

Rotura de cañería en cto vrf Lg hace 7 años 1 mes #176649

  • mservic.frio
  • Avatar de mservic.frio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • la pasion que mueve
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Estoy realizando la prueba con nitrógeno en el circuito del vrf y tengo perdida .Alguna sugerencia para encontrarla ya llevo el día entero en esto y nada . es bastante pequeña al parecer son mas de 20 unidades interiores y el cto bastante extenso estoy presurisando a 400 lbs quiero aumentar la presión pero es un edificio con bastante. Publico
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information