• Página:
  • 1

TEMA: Compresores

Compresores hace 7 años 4 días #176803

  • facuu_denis
  • Avatar de facuu_denis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
Buenas tardes grupo.
Tengo una pregunta. Los compresores que se venden en el marcado, manteniendo el aceite que le corresponde, sirven para todos los compresores? Mi pregunta deriva a que en las casas de refrigeración de mi país, venden aproximadamente 11 compresores herméticos distintos para refrigeración comercial como para hacer reparaciones, si yo quisiese realizar una conversión de refrigerante ejemplo R22 a R410, tendría que evaluar que compresor seria el mas adecuado o mandar uno con las especificaciones exactas para mi sistema de refrigeración gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores hace 7 años 4 días #176805

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Coloca Un Solo Modelo, de alguno de esos compresores que escribes y te diremos como llegar a la información de El Fabricante.
.
Es lo ideal para responder a tu pregunta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: facuu_denis

Compresores hace 7 años 3 días #176808

  • facuu_denis
  • Avatar de facuu_denis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
Hola compañero, mi cuestion no es llegar a la informacion del compresor, mi cuestion es saber por ejemplo.. quiero cambiar una instalacion de R22 a 410, preciso un compresor que trabaje con mayores presiones, y un menor caudal, dentro de los compresores que ofrece el mercado, deberé encontrar el mas adecuado? o hay compresores solo para 410? o como se precede en este caso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores hace 7 años 3 días #176810

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No puedes facuu_denis , la mayoría de elementos de un equipo de R22 no está diseñado ni preparado para trabajar con las presiones y capacidad frigorífica del R410a .

Tendrías que reemplazar el equipo y preinstalación frigorífica , dependiendo de su estado y condiciones .
En cambio si podrías realizarlo con el R407C , simplemente cambiando el aceite mineral por poe .

Un saludo .
Última Edición: hace 7 años 3 días por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores hace 7 años 3 días #176814

  • facuu_denis
  • Avatar de facuu_denis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
Entonces a lo que voy, el refrigerante R-410 usa compresores que son diseñados para ellos mismos? a diferencia por ejemplo del R-22, R-407, R-404 que pueden usar el mismo compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores hace 7 años 3 días #176816

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola facuu-denis.
Cordial Saludo.
me encantaría sobremanera saber en que País resides.
Gracias.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores hace 7 años 3 días #176818

  • facuu_denis
  • Avatar de facuu_denis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
Hola compañero, soy de Uruguay, por?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores hace 7 años 3 días #176819

  • jhonfft
  • Avatar de jhonfft
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
muy buenas tardes compañeros los compresores bienen diseñados segun su capacidad en fraccionarios desde 1/10 hacia abajo es decir tienen una capacidad de enfriamiento segun el ambiente donde se les ponga. lo recomendable es trabajar con un compresor de similares. características al que tenia el sistema de refrigeración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores hace 7 años 2 días #176820

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
facuu_denis escribió:
Hola compañero, soy de Uruguay, por?

Me gusta saber de donde son las personas y mas cuando la forma de expresarse se hace tan familiar. como si fuera un conocido de toda la vida.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores hace 7 años 2 días #176822

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
facuu_denis escribió:
Entonces a lo que voy, el refrigerante R-410 usa compresores que son diseñados para ellos mismos? a diferencia por ejemplo del R-22, R-407, R-404 que pueden usar el mismo compresor?

Los compresores están preparados para soportar mayor presión ( ya que el R410a es un refrigerante de alta presión ) .

Puedes usar un compresor de R410a para los refrigerantes que comentas (obviamos sus lubricantes ) , pero no a la inversa y comprobando el rendimiento del compresor con el refrigerante de la instalación .

Con esto te quiero decir que un compresor de 2hp con R22 puede dar unos 3700 w con R407C aproximadamente 3200 w ...etc .


Un saludo .
Última Edición: hace 7 años 2 días por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, electom21
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information