• Página:
  • 1

TEMA: Programar deshumectadora

Programar deshumectadora hace 7 años 3 días #176873

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas, tengo una deshumectadora sadinter que controlamos por ordenador. Me ha surgido una duda.
2 Compresores, uno que cede el calor a un agua de una piscina en condensador y el otro al ambiente del recinto.
Luego una bomba post calentamiento que nos mete el agua de un colector en una batería .
El tema es que con 32,3 grados ambiente, estoy en freecoling, tengo la compuerta bypass al 0% (meto aire de la calle al 100% y tiro el aire del recinto al exterior en un 100%). Como tengo un setpoint de impulsión de 27,5 grados me entra la bomba post calentamiento para alcanzar esa temperatura, ya que el aire de la calle esta a 24 por ejemplo (no sale en la foto).
La duda después de toda esta chapa, es que entiendo que por temas de eficiencia y confort es que la bomba post calentamiento no tendría que entrar para meter por las toberas el aire a 24 grados. Como lo considerais? Y el compresor ambiente tampoco tendría que entrase para reducir la humedad no?
Un saludo y gracias
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Programar deshumectadora hace 7 años 3 días #176880

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Set point de 27,5 C y que humedad %?

Hacen falta más datos :
Temperaturas del vaso ( agua piscina ) ambiente , de set point y humedad relativa que queréis y que tenéis en el ambiente .
Además es importante saber los caudales de mezcla .
Se supone que el programa si está bien ajustado tiene que hacerlo solo , pero también es importante verificarlo con el diagrama psicométrico .
Última Edición: hace 7 años 3 días por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Programar deshumectadora hace 7 años 3 días #176881

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Tienes una temperatura de ambiente muy alta seguramente producida por la temperatura del agua del vaso. Aunque limites la temperatura de impulsion tiene el control prioridad sobre la humedad por eso te enfria el aire y despues realiza el postcalentamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Programar deshumectadora hace 7 años 2 días #176885

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Programar deshumectadora hace 7 años 2 días #176886

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Existe climatización al recinto , aparte de las deshumectadoras ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Programar deshumectadora hace 7 años 1 día #176889

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Programar deshumectadora hace 7 años 15 horas #176895

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La HR prácticamente está en el Set , falta saber si el sistema lleva control de HR de exterior sino es el caso aporta aire y luego por retorno gestiona .

En éste caso las baterías de post-calentamiento no tendrían que actuar ( un factor importante es el diferencial de set de HR ajustado ) ya que aumentamos la humedad absoluta gr/m3 .

Se hace necesario saber los aportes de caudal temperatura y humedad de mezcla , para tratar el aire del recinto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Programar deshumectadora hace 7 años 15 horas #176897

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por otra parte revisando normativa , tu local está clasificado con un IDA 2 con una cantidad de CO2 entre 400 y 600ppm .
Y en algunos momentos te puede estar realizando una renovación completa del aire del local .
Última Edición: hace 7 años 15 horas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Programar deshumectadora hace 7 años 12 horas #176898

silenbloc escribió:
Por otra parte revisando normativa , tu local está clasificado con un IDA 2 con una cantidad de CO2 entre 400 y 600ppm .
Y en algunos momentos te puede estar realizando una renovación completa del aire del local .

Por ahí van los tiros de tener la renovación abierta al 100%, aparte del rite el Real decreto que regula estas instalaciones el 742/2013 marca una concentración máxima de Co2 de 500ppm.

Por cierto Moyito, simple curiosidad, el control es de Trend?

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Programar deshumectadora hace 6 años 11 meses #176964

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Programar deshumectadora hace 6 años 11 meses #177388

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si vas a tratar el aire tanto en su HR y Temperatura sería importante climatizar el recinto bien con fan-coils a 4 tubos o añadir a la deshumectadora una UTA .
Última Edición: hace 6 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information