TEMA: se apagan los termostatos

se apagan los termostatos hace 6 años 9 meses #178387

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
argen_tony escribió:
Bueno, he prometido responder sobre este tema cuando la máquina fuese arreglada.

Se cambió todo el cable del bus de comunicación por una manguera de dos hilos de 1,5 mm2 con malla.
Se conectó desde la unidad exterior a los cassettes, de uno a otro, todo cosido.
Por último, la malla se conecto a masa o tierra solamente en la unidad exterior.

Saludos
Y ..........
Se pudo resolver la avería ?

Ahh... Sí, perdón. Avería Resuelta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se apagan los termostatos hace 6 años 9 meses #178405

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Ah... Si, perdonen todos.

Si, Si, Avería resuelta 7alegria.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

se apagan los termostatos hace 6 años 9 meses #178407

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola argen_tony , todos los dias aprendemos algo jeje, gracias por terminar el post y saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

se apagan los termostatos hace 6 años 9 meses #178410

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias compañero por terminar el post.
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

se apagan los termostatos hace 6 años 9 meses #178415

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No me cuadra la solucion.
En mitsu las mallas del bus deben estar unidas en todo su recorrido a las bornas que hay en cada unidad.
Si separas las mallas tendras problemas de comunicacion entre ellas, a causa de los armonicos.
No tiene nada que ver las mallas del bus, con los tierras de la alimentacion.
Salvo que tubieras una derivacion electrica a la malla del bus, y eso te tirara el diferencial.
Yo revisaria que estubieran libres de potencial los equipos.
A veces se me ha dado tener electrificado el chasisi del equipo inclusive las varillas de suspension por estar en contatcto con la estructura metalica del techo y sufrir mas de una descarga electrica..
Y se ha tenido que buscar la derivacion
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.