TEMA: Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177419

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
goldete escribió:
Por lo que comentas hay cosas que no me cuadran:
- Una presion de 24 bares con una temperaturas exterior de 26º C es altisima deverias de condensar sobre los 18 bares o 41ªC y no 24 bares que son 55ªC; el presostato deveria estar sobre los 26 o 27 bares de corte.
- Una presion de 1,5 bares no me dice nada, solo la carga del vaso de expansion es 1 bar, con que tengas 3 plantas de diferencia deverias tener como minimo 2 bares.Estas maquinas según mi experiencia no suelen tener muchas fugas,pero ya te digo segun mi experiencia.
Lo importante es la diferencia entre entrada y salida es la que no da el caudal..
Por ultimo abre la caja de bornas y mira si tiene una caja negra es el termico del compresor o te dejo una fotos de otro tipo de termico que actualmente las marcas instalan desde hace varios años.

Compañero, a mi tampoco me cuadraba,pero imaginoe que luego se recuperarian las presiones y trabajarian normalmente.Yo le meti mangueras por si hubiese alguna fuga y los tiros fueran por ahi.Aunque segun mi experiencia todavia no he dado con una maquina que tenga fuga.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177420

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Ahh,hoy les meti manometros y me daba una presión de 4 bar en evaporación y 19 bar en condensación,casi me olvido de mencionarlo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177421

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Jajajaja no es la primera vez que me pasa mas bien es frecuente, en un restaurante que llevo el mantenimiento electrico les pasa de forma habitual que al subir el termico dispare de consumo. Normal posibilidad de liquido en el compresor y ademas mas importante un aceite que no lubrica adecuadamente, resultado mayor consumo. Por mucho que insista perdura el problema, ya me e resignado.

Pero tranqui tu como hasta ahora vete cobra la salida todas las veces necesaria, la verdad que lo considero ya el dinero mas facil... ir de vez en cuando cambiar algun cable o termico... algunos no aprenderan, con lo comodo que es apagar la tele con el mando desde el sofa... a eso sumale la visita del mantenedor frigorista por cierto!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177422

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañero,estoy de acuerdo contigo,pero no veas lo que jode cuando tienes trabajos mas importantes que hacer y te sale una locura como esta .
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177424

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Razon llevas pero o pierdes un cliente o lo asistes.... pues mejor vas y cobras la mala ostia ya la llevabas desde que viste su numero en tu telefono, por cierto esa averia siempre para la ultima del dia, o cuando cae de camino asi no es un dolor de cabeza...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177439

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si el servicio tecnico dice, que el rele termic ,podria ser,, el rele termico,,está en la salida del contactor ,pueden ser otras causas , pero empezaria por comprobarlo,,y comentaria si cuando corta esas dos veces tienen que rearmar o no,,el rele termico que está por debajo del contactor , si hay que rearmar malo,, si no se rearma y arranca estaria bien!!! sabe mas el tonto en su casa que el sabio en la ajena!!!,
pero nunca descartes otra razon,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177470

  • jgm2007sta
  • Avatar de jgm2007sta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Buenas tardes: he leído el posit referente a la avería de la planta enfriadora Eurofred y me parece que se debería de tomar el asunto un poco mas seriamente, (perdón), máxime si como comentas es parte de una instalación sanitaria.
primero comentar que se debe asesorar y aconsejar correctamente a los usuarios de como se debe de manipular la maquina en cuestión de los peligros que corre dicha con una mala manipulación, lo mas probable es conseguir la destrucción del equipo completo, compresor, bombas, enfriador de placas, paramenta eléctrica, etc. la puesta en marcha y parada de la instalación siempre debe ser realizada por el mando oportuno definido por el fabricante, éste puede preveer al inicio de la orden de marcha marcha, la obligaridad de la puesta en marcha de la bomba de agua y al recibir el estado de caudal correcto iniciar el inicio del resto de maniobras, (si no se detectan anomalías en el sistema), al no tener rele térmico por cierto algo habitual, la falta de tensión en un preceso de trabajo puede definir el autómata como fallo rele térmico, también usual. Para mejorar la protección de la maquina se debería de instalar "reles termicos electronicos" en cada compresor, a fin de dar seguridad ha dicha instalación, no es una panacea, pero se aumentan las seguridades del compresor casi infinitamente, se debe de ejecutar varios ajustes, clase de proteccion, regulación magnetotermica, tiempos de disparos, etc., son mas caros pero merecen la pena. los elementos de seguridad como los magnetotermicos deben de ser usados solo para proteger la instalación de cortacircuitos y sobre cargas, pueden ser totales o parciales, (compresores, ventiladores, maniobras, etc.), la configuración de rearmes automáticos no se deben de considerar a la ligera, se debe de efectuar un proceso de comprobaciones antes de ejecutarse el auto arranque, por cierto el paro intempestivo de la instalación por ejemplo a través del magnetotermico, pude ocasionar mayormente la rotura del enfriador de placas ocasionando la inundación del circuito frigorífico por el circuito hidráulico, o sea el caos total, se debería de asegurar en la maniobra de paro de la maquina que el ultimo elemento que se parara será la bomba de re circulación de agua, esta se mantendrá un marcha por lo menos tres minutos después del paro del compresor.
Por favor analizar el tema de los reles térmicos electrónicos y el asesoramiento al cliente para la explotación correcta de esta.
Perdón por la chapa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177482

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenas tardes chicos,resuelta la averia.
Por lo visto el problema era la desconexión total de la enfriadora desde el magnetotermico.Desde que he asesorado al cliente que debe desconectarlo desde el mando de control,lleva hasta ahora sin fallar.Esperemos que siga así.
Quiero daros las gracias por vuestros apoyos tecnicos.Gracias a vosotros me haceis ser mejor.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177483

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
jgm2007sta escribió:
Buenas tardes: he leído el posit referente a la avería de la planta enfriadora Eurofred y me parece que se debería de tomar el asunto un poco mas seriamente, (perdón), máxime si como comentas es parte de una instalación sanitaria.
primero comentar que se debe asesorar y aconsejar correctamente a los usuarios de como se debe de manipular la maquina en cuestión de los peligros que corre dicha con una mala manipulación, lo mas probable es conseguir la destrucción del equipo completo, compresor, bombas, enfriador de placas, paramenta eléctrica, etc. la puesta en marcha y parada de la instalación siempre debe ser realizada por el mando oportuno definido por el fabricante, éste puede preveer al inicio de la orden de marcha marcha, la obligaridad de la puesta en marcha de la bomba de agua y al recibir el estado de caudal correcto iniciar el inicio del resto de maniobras, (si no se detectan anomalías en el sistema), al no tener rele térmico por cierto algo habitual, la falta de tensión en un preceso de trabajo puede definir el autómata como fallo rele térmico, también usual. Para mejorar la protección de la maquina se debería de instalar "reles termicos electronicos" en cada compresor, a fin de dar seguridad ha dicha instalación, no es una panacea, pero se aumentan las seguridades del compresor casi infinitamente, se debe de ejecutar varios ajustes, clase de proteccion, regulación magnetotermica, tiempos de disparos, etc., son mas caros pero merecen la pena. los elementos de seguridad como los magnetotermicos deben de ser usados solo para proteger la instalación de cortacircuitos y sobre cargas, pueden ser totales o parciales, (compresores, ventiladores, maniobras, etc.), la configuración de rearmes automáticos no se deben de considerar a la ligera, se debe de efectuar un proceso de comprobaciones antes de ejecutarse el auto arranque, por cierto el paro intempestivo de la instalación por ejemplo a través del magnetotermico, pude ocasionar mayormente la rotura del enfriador de placas ocasionando la inundación del circuito frigorífico por el circuito hidráulico, o sea el caos total, se debería de asegurar en la maniobra de paro de la maquina que el ultimo elemento que se parara será la bomba de re circulación de agua, esta se mantendrá un marcha por lo menos tres minutos después del paro del compresor.
Por favor analizar el tema de los reles térmicos electrónicos y el asesoramiento al cliente para la explotación correcta de esta.
Perdón por la chapa.

Tranqui jgm,gracias a esa chapa me ayudas a entenderlo mas .
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177491

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buen trabajo maestros. thump_356595 thump_356595 thump_356595

La maquina funciona como un reloj suizo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Eurofred CSAE/WP/SP/131 hace 6 años 10 meses #177493

De lo cual me alegro muy mucho amigo cagofrío. Y gracias por terminar el post con la solución.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.