Hola, soy estudiante de ingeniería mecánica, estoy tomando la materia de Refrigeración y Aire acondicionado.
La duda que tengo es sobre un vídeo que vi en la red donde se habla que si un compresor no aspira no comprime. Lo que quisiera saber es que si en el circuito de refrigeración se llegara a tapar en el lado de alta presión o baja, el compresor aspiraría todo el refrigerante y lo descargara en el lado de alta presión, que pasara cuando ya no tenga mas que aspirar, ¿se eleva mas la presión en el lado de alta presión y del lado de baja empieza a ser vació?
Según en el vídeo no pasa nada solo no comprime el compresor e de hay el titulo del post "Si un compresor no aspira no puede comprimir"
Aquí el link del vídeo:
Gracias por su atención.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si un compresor no aspira no puede comprimir
hace 6 años 10 meses #177541
A) entre en vacío, no habrá que aspirar y la presión de alta se mantenga, poco a poco se enfriará y la presión de alta caerá más o menos a la temperatura ambiente (recalentandose el compresor).
B) aspirará y subirá la presión de alta hasta que se dispare alguna válvula de seguridad, rompa alguna tubería, actúe algún sistema de protección del compresor o este se rompa de mecánica o se queme.
Por aquí van los tiros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En un circuito cerrado de refrigeración, si el compresor esta bueno pero no tiene nada de refrigerante que aspirar no tendrá nada que comprimir.
si el compresor tiene una de las válvulas malas no comprimirá, la presión empezara a subir a la par de la temperatura del refrigerante tanto en baja como en alta y a mas trabaje el compresor mas subirá la temperatura, el mismo fenómeno se da cuando no hay condensación del refrigerante a mas trabaje el compresor mayor sera la presión y la temperatura del refrigerante, no habra subenfriamiento pero si un recalentamiento muy alto. Si no hay sistemas de seguridad que controlen la alta presión en el equipo se presentaran daños muy graves.
oscar leonel franco echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El tema también és que esté ese mismo compresor en una central mal elejida en un supermercado con muchos servicios, aspiración justa de condensación y en verano.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.