Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177614

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Hola he ido a ver una aitsu asd12ui-vt a casa de un cliente y la condensadora no arranca y la he forzado manual y tampoco.No me da ningún error y las sondas interiores están a 4k las dos.Alguien tiene codigos de éste modelo?Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177624

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esas, sondas estarían mal,segun los datos que das `la de tubo suele ser 5k 2,5 v. cc.
10k sonda ambiente, 2,5v.cc, suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, isati

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177632

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Prueba a enfriar o calentar las sondas ambiente interior y ambiente exterior .
Ten en cuenta en el modo que las verificas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177637

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
De todos modos si alguien sabe los códigos de este modelo os lo agradecería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177644

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pulsa tecla sleep 4 veces para ver error,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177653

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Gracias joseb cuando vaya a casa del cliente lo haré.Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177676

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Isati cuando puedan los compañeros subirán algo de documentación desde el correo .
Un saludo.


mega.nz/#!9YwHgQyC!0kSLrl4Eqe9J243cc29F9H5fNrPEUhwM6rPMbOj6vlw
Última Edición: hace 6 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, multimarcas, isati

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177705

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Error 5 máximo current protección.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177734

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
silenbloc escribió:
Isati cuando puedan los compañeros subirán algo de documentación desde el correo .
Un saludo.


mega.nz/#!9YwHgQyC!0kSLrl4Eqe9J243cc29F9H5fNrPEUhwM6rPMbOj6vlw

compañero silen ya tienes la descarga el documento , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177741

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
muchas gracias.Era el motor ventilador exterior,estaba derivado.un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Daitsu no marca error. hace 6 años 10 meses #177755

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias a ti , por terminar el post .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati