Hola en casa de un cliente hay un saivod asg1209i y el problema es que cuando hace mucho calor se para y sale H5 y luego F6.Lo he mirado y pone overload y hay un conector cable rojo en placa condensadora que tiene continuidad y va a la cabeza del compresor.Se podría puentear?De gas está bien y sondas también.muchas gracias.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por isati. Razón: equivoco
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenos dias compañero,qué presiones té está dando,con qué gas?salto térmico,funciona el ventilador?,ese termistor és una protección para el motor,si la puenteas corres el riesgo de cargártelo,investiga,toca, mide,comprueba estado máquina,etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Posiblemente ése cable sea el térmico de compresor .
Y por los códigos que te da me parece que el motivo es otro, bien presión de refrigerante baja por alguna pérdida u obstrucción , alto recalentamiento .....etc .
H5 guarda relación con el térmico de compresor , clixon .
F6 Hace referencia a una temperatura anormal del tubo de aspiración en la unit exterior .
Verifica que la turbina exterior funciona ok , y
como dice el compañero verifica presiones y comentanos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
no olvides pasar el resultado final de la otra consulta, en este caso no será F 5 en lugar de H5 si fuera asi, seria problema de la sonda sensor de descarga unidad ext,
El administrador ha desactivado la escritura pública.