TEMA: Salta por alta

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178851

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Si es estática no puede tener ventiladores :P
La velocidad no cambia porque no cambia la frecuencia, aumentando la tensión solamente bajara la intensidad y se calentaran menos los bobinados y el cableado. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178853

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Moncayo escribió:
Norit, si la tensión medida a la salida del contactor del compresor eran 365 voltios y la entrada general (supongo que a maquina, ¿no?) era de 372 v. lo que tienes es una caída de tensión en esa linea debido al mismo contactor (sus contactos) o a alguna conexión o cable desde la entrada a maquina hasta el contactor. Eso, o es que has medido el voltaje mal.

Por otro lado. Al subir el amperaje, por ser la tensión de alimentación del compresor mas baja que la nominal, el compresor NO generaba mas calor. Por esa causa digo eh.

Ley de Ohm (a grosso modo) P (watios) = V (voltaje) x I (intensidad)


Gracias por tu respuesta, pero con lo de "la entrada general 372v." me refería a la entrada principal al local, en el contador vamos, debería haberlo especificado. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178854

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
conect1987 escribió:
Buenas noches señores, hace un mes dije que posiblemente se trata de una restriccion en la linea de descarga/recipiente liquido.. y luego nos enseñas un filtro deshidratador congelado. Oviamente una restriccion. Si los has cambiado, que salto térmico tienes ahora entre entrada/salida del filtro ? Aun lo tienes congelado ? Si esta congelado o con mas de 2 grados de salto térmico esta claro que tienes muchisima humedad o "cosas libres" por el circuito que justo cuando tu no estas, se liberan y te atascan algún paso. Tienes separador de aceite en descarga ? Tienes algún muffler (silenciador) en descarga ? Tienes antivibrador en descarga? (que pinta tiene?) Mandanos fotos con el equipo.. Un saludo


Gracias por tu respuesta, pero si te fijas en el post, el vídeo del que hablas lo ha compartido el maestro Olfera. Yo comenté que cambié el filtro y empezó a funcionar bien, y eso fue hace un mes. Saludos compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178855

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Hace 5 dia te volvio a fallar verdad, no? La temperatura de 58/60 Grados que mides, seguro que es a la salida del condensador ? 60 Grados son 27.7 Bar si no tienes subenfriamiento. A 28 dispararia. Un saludo. Perdona, no me fije quien puso el post del filtro congelado.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178862

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
conect1987 escribió:
Si es estática no puede tener ventiladores :P
La velocidad no cambia porque no cambia la frecuencia, aumentando la tensión solamente bajara la intensidad y se calentaran menos los bobinados y el cableado. Saludos

Si los ventiladores del condensador son trifasicos no varia la velocidad, pero si son monofásicos, depende de su construcción....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: conect1987
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information