TEMA: Salta por alta

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177754

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117




oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, Norit

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177757

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Norit, no será que el condensador esta demasiado cerca de la cubierta?
No se que tipo de cubierta será pero si el equipo esta a menos de medio metro de altura seria como tenerlo en una sartén, técnicamente hablando, ja.
Quizás no hay mas que levantar un poco la UE.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177761

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Va siendo hora de cambiar el filtro 829947.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, rodrigomigel@gmail.com

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177762

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la maquina ahora va bien según dice, te que da claro lo que dice olfera , en cada caso antes de tocar nada , hay que observar la maquina para sacar conclusiones.
dice que la presión esta bien la temp , el recalentamiento y el subenfriamiento, pues después de limpiar creo,una vez me dijeron que lo mio fue la limpieza, asi que lo primero es limpiar, y después observar los resultados,y seguir con las mediciones etc ,
ves que dices que se mantiene en todos los casos, salvo ese manometro, asi que la limpieza es lo primero según se vea la maquina,,
manometro de alta continua vibrando, creo que entonces esa lectura no es del todo correcta, por que no se sabe donde pararía la aguja,
¿¿¿manometro de alta vibra, presión de condensación inestable, el presostato de arranque paro del ventilador, tiene un diferencial grande, podría producir vapor en la línea de liquido despues del arranque debido a una acomulacion de refrigerante en el condensador,o la valvula es inestable, ( no esta tocada la valvula)
¿¿¿¿ manometros de alta vibra,,vibra mucho ,razones ( fisura en válvulas,o obstrucción, válvulas rotas o mal asiento)que tipo de compresor tiene,
comprobar ese manometro,puede estar mal,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177841

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,como sabeis solo soy un aprendiz aun y voy leyendo los post siempre que puedo para aprender de ellos y puedo soltar alguna parida sin sentido antes que decir alguna idea que sirva para algo,pero he visto el video ultimo y que era el filtro deshidratador congelado en la tuberia de liquido?Es posible? Yo hasta ahora he visto los filtros sin congelarse.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177862

  • Azdis
  • Avatar de Azdis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
La de alta no soy capaz de saberla puesto que al poner el manómetro la aguja no deja de moverse rápidamente, vibrando entre 26 y 20 bar. Nunca había visto esto y no se a que es debido.

Buenas noches Norit, si tienes valvula rotalock y la abres en exceso te produce ese efecto en la aguja, no se si sera el caso pero prueba abrirla solo un poca hasta que te marque presion de alta.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Norit

Salta por alta hace 6 años 10 meses #177872

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
También puedes intercalar a la entrada del manifold un capilar fino con tuerca de 1/4 que se suelen usar .
www.google.es/search?q=capilar+con+tuerc...imgrc=S3OxuttMcHdQ8M:

Verás cómo ya no te sucede .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178726

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, cambié filtro y ha estado un mes funcionando perfectamente. Ahora vuelve a saltar por alta. He cambiado el presostato, he vuelto a limpiar el condensador, con desengrasante y agua a presión. Estuvo unas dos horas perfectamente llegando a set sin problemas, y cuando ya me iba, empezó a saltar de nuevo por alta. El nuevo presostato es de rearme automático y esta arrancando y parando continuamente. Lo raro es que saltando por alta, se recupera muy rápido, ya que el diferencial de rearme es de 4 bar. Hay algo q se me escapa, a ver si me arrojáis algo de luz, estoy desesperado. Saludos compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178727

  • Salvaa91
  • Avatar de Salvaa91
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 0
Buenas señor, si salta el presostato de alta es por que no te esta disipando bien, comprueba la entrada y salida del condensador y calcula el salto térmico, otra cosa me gustaría ayudarte es que es muuuuuuy raro que en baja tengas tanta presión, diría que no tendrías frío si se trata de un R404 o R507, ya que en esos refrigerantes para tener temperaturas bajas tiene que estar por debajo de 1 bar. Comprueba la valv. termostáticas a cuanto la tienes regulada. (procura que los ventiladores este funcionando bien y que disipe adecuadamente.) y en la regulacion del presostato o acuerdate del gama y dif.... otra sugerencia...prueba con otro puente manómetro e instala manguitos antivibratorios, por que ese problema a la larga puede ocasionarte fugas en las tuberias....un saludo compañero
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Salvaa91.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178728

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Norit éstos días hace muxa caló.

Mira antes que nada , que temperatura tienes de aspiración y salida aire del condensador .
Para verificar y ayudar al equipo puedes rociar un poco con agua la batería del condensador .

Lo del presostato automático no lo veo solución aunque imagino que para dar servicio así lo has dejado a falta de la resolución final.

Un saludo y ánimo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178731

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno presta atención, tipo de compresor que tienes, puedes decirlo,
cuando para el compresor, sube la presión de baja, si o no
tienes valvula de carga rotalock, si o no
cuando pones el manometro o manometros cuanto abres la valvula si es rotalock
presta atención ya comente si el manometro de alta vibra puede ser el compresor
si es semihermetico,
creo que dices que enseguida se higualan las presiones si es asi, hay humedad en circuito ,sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178743

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenos días, en un rato voy para allá a ver. Silenbloc el presostato automático lo puse para probar, por si el fallo era del que tenia. Ayer limpié con agua a presión el condensador, esta mas limpio que yo. Mientras estaba mojado sin problema. Ayer es q hacían 44º. La presión de aspiración estaba en -12/-14º. La salida del condensador a 58/60º, una locura. La VET, puede estar mal?
Creo q voy a tener q poner algún sistema q rocíe agua al condensador o algo así, para estos días de calor.
A ver como me la encuentro, gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information