TEMA: Salta por alta

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178746

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenos dias.

Esas variaciones tan briscas en ls presion suelen ser sintoma de incondensables.

Miratelo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178754

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
decanto por una muy mala condensación.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178758

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no dices presión de baja ni de alta, no dices como están la llave de descarga, y la del lado de baja <<<< ,todo indica que deberías hacer una carga nueva de refrigerante y limpieza del circuito, ,sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178769

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hombre con 44ºC de ambiente y si ya tenía problemas de condensación ........se junta un bonito panorama.

Verifica los comentarios de los compañeros así como temperaturas , de la vet de momento olvídate y céntrate en la condensación , si el tema está mal por la ubicación , mira la posibilidad de cambiarlo de ubicación o poner un condensador con ventilador centrifugo para conducir la salida de condensación al exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Salta por alta hace 6 años 9 meses #178793

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, no comentaste que gas lleva el equipo.
Aun asi, no probaste recuperando todo el gas posible para tratar de eliminar los incondensables?
Yo metería la garrafa en un freezer de baja temperatura y lo dejaría unas horitas, después verificar q la presion corresponda a la que indica la tabla PT. Si es superior habría que ventear el gas hasta que la presion en la garrafa corresponda a la de tabla.
Quizás sea solo aire o un poco de nitrógeno.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Norit

Salta por alta hace 6 años 8 meses #178831

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, lleva desde el jueves sin dar problemas. Me surgió una duda, estuve midiendo consumos y tensión, y me lleve una sorpresa al ver que la tensión medida a la salida del contactor del compresor eran 365 voltios. Demasiado bajo diría yo, haciendo q el amperaje se disparara, medi en la entrada general y eran 372v. así que Nos pusimos en contacto con la empresa suministradora y al día siguiente ( el jueves) vinieron a subirla en el transformador de alta que hay sólo para este local. La dejaron en 405v. Mi duda es, si esto ha influido en que saltara por alta presión. Supongo, corregirme si me equivoco, que al subir el amperaje, el compresor generaba mas calor y, esto, sumado a las altas temperaturas ambiente hacían subir la presión de descarga.
Gracias por vuestras respuestas y sugerencias compañeros. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 8 meses #178832

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, cuidado con subir la tension (son casi 40V) que luego vienen los problemas cuando realmente haya una sobretension, comprueba tensiones a la entrada de red en marcha y en parado, y de los contactores y consumos de las fases, puede que tengas algun canal de potencia del contactor tocado o alguna posible bobina tambien, comprueba la resistencia de los bobinados, no habra un variador de tension de los que se usaban anteriormente entre medias? , revisa la placa de caracteristicas del compresor aver su rango de tension de funcionamiento, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 8 meses #178836

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Yo pienso que no, en teoría solo un 7% de batería condensadora empleas para quitar el calor producido por el compresor, aumentaria muy poco la presión esa sobrecarga. Pienso que antes se romperían las bobinas del compresor que darte problemas de alta presión por ese problema.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 8 meses #178847

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Norit, si la tensión medida a la salida del contactor del compresor eran 365 voltios y la entrada general (supongo que a maquina, ¿no?) era de 372 v. lo que tienes es una caída de tensión en esa linea debido al mismo contactor (sus contactos) o a alguna conexión o cable desde la entrada a maquina hasta el contactor. Eso, o es que has medido el voltaje mal.

Por otro lado. Al subir el amperaje, por ser la tensión de alimentación del compresor mas baja que la nominal, el compresor NO generaba mas calor. Por esa causa digo eh.

Ley de Ohm (a grosso modo) P (watios) = V (voltaje) x I (intensidad)
Última Edición: hace 6 años 8 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, conect1987

Salta por alta hace 6 años 8 meses #178848

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, no sabemos como es el compresor,,tienes bajada de tensión o falta? ,pero pregunto que tiene que ver con que pongas el manometro -s y la aguja baile lo que quiere y mas,? ya se indico que el circuito está o tiene algo que hace que no funcione bien,, el manometro te esta avisando , es muy bueno,
esto no tiene nada que ver con lo eléctrico,,falta de tensión bajada de tension,,
te tocara revisar ese tema eléctrico, si se calienta el compresor no seria razón de que se pare por alta , este tiene su seguridad , con la tensión puede ocurrir 2 cosas que se dañe el compresor y que dañe el compresor,, por muchas razones,, tenga un calenton se dañe alguna bobina por que se recalienta, no se refrigera por que el gas no seria gas, mezcla de
revisa la parte eléctrica, y la medición como se hizo,
sabes si hay desequilibrio, y el estado de bobinas como estaría, y el contactor mira todas las conexiones,
<<<<<si corta por presostato ,es que el circuito estaría mal , circuito frigo......
si fuera de compresor abriría su seguridad no crees, ahora son 2 cosas,sal....
Última Edición: hace 6 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 8 meses #178849

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas noches señores, hace un mes dije que posiblemente se trata de una restriccion en la linea de descarga/recipiente liquido.. y luego nos enseñas un filtro deshidratador congelado. Oviamente una restriccion. Si los has cambiado, que salto térmico tienes ahora entre entrada/salida del filtro ? Aun lo tienes congelado ? Si esta congelado o con mas de 2 grados de salto térmico esta claro que tienes muchisima humedad o "cosas libres" por el circuito que justo cuando tu no estas, se liberan y te atascan algún paso. Tienes separador de aceite en descarga ? Tienes algún muffler (silenciador) en descarga ? Tienes antivibrador en descarga? (que pinta tiene?) Mandanos fotos con el equipo.. Un saludo
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salta por alta hace 6 años 8 meses #178850

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Olvidáis una cosa, posiblemente la tensión de 370v no afecte al rendimiento del compresor, pero a los ventiladores de condensador si que les puede afectar, sobre todo si la camara es estática, al subir la tensión de alimentación los ventiladores mueven más caudal de aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.