TEMA: Exceso de refrigerante

Exceso de refrigerante hace 6 años 10 meses #177759

Hola saludos a todos, tengo una duda en cuanto a una carga de refrigerante r22 a un a/c tipo ventana, la carga fue por presion por falta de bascula, los datos eran de 44.46 onz de r22 con una presion de diseño en baja de 220psi, luego de cargar refrigerante noto escarcha en una pequeña seccion de tuberia de succion pegada al compresor, eso me indico sobrecarga de refrigerante, ademas la linea de alta estaba demasiada caliente. Bueno, libere refrigerante hasta desaparecer la escarcha, la cuestion es la siguiente en el manometro me mide una presion en baja de 125psi con compresor en funcionamiento (150 psi cuando esta apagado) se que debo liberar mas refrigerante porque aun la tuberia de alta esta muy caliente y el equipo no enfria lo suficiente, pero porque la presion de diseño no coincide con la presion medida? sera el manometro? en mi entender deberia ser aun mas alta porque tiene exceso de refrigerante. En fin, espero alguien que me saque de la duda. Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Exceso de refrigerante hace 6 años 10 meses #177763

  • Aprendizfrio
  • Avatar de Aprendizfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buen Dia Compañero, A Mi Parecer has confundido presion Alta Con La Baja, Ya que en funcionamiento 125 psi en baja Para R22 es Una Locura, para ese gas y con la maquina en funcionamiento las presiones deberian estar entre 55 psi y 65psi en baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Exceso de refrigerante hace 6 años 10 meses #177764

  • Aprendizfrio
  • Avatar de Aprendizfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Cuando dices "Presion de diseño 220psi en baja" Supongo que es la presion que resiste Esa Tuberia NO la presion de Trabajo del equipo.

y en Cuando Refieres "Libere refrigerante" Se me viene a la cabeza una barbaridad Ecologica, conoces las Buenas Practicas en Refrigeracion?

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, biel1, Calefaccióneltorno

Exceso de refrigerante hace 6 años 10 meses #177767

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cordial saludo:
Cuando se hace una carga de refrigerante y no se cuenta con bascula. Se compran botellas de las pequeñas, de las que vienen con: 340, 650, 750, 800 gramos, generalmente el R22 viene en botellas de 750 ó 800 gramos esto hace más fácil dosificar la carga necesaria. Si se tiene un cilindro de más de 10 kilos debemos buscar la forma de pesarlo, no necesariamente se requiere una báscula de frigorista.
“Las 45 onzas que requieren tu equipo equivalen mas o menos a 1.276 gramos de refrigerante”
Lo que el manómetro te mida 125 Psi en baja… se puede deber a que aun esta el ambiente demasiado caliente, a que tengas demasiado calor en el circuito o a que el compresor este malo (no comprime como debe).
La presión de diseño es, como te dicen antes, una presión de prueba de equipo y no tiene que corresponder con la presión-temperatura del refrigerante dentro del sistema.
Las presiones-temperaturas de trabajo de un equipo de refrigeración y/o aire acondicionado dependen de varios factores y hay necesidad de conocerlos a cabalidad para hacer muy buenos diagnósticos.
El manómetro no marca excesos o faltas de refrigerante en el sistema, el manómetro marca a que presión- temperatura esta el refrigerante dentro del sistema y es esta presión- temperatura y la medida de la temperatura del recalentamiento en el evaporador y el subenfriamiento en el condensador los verdaderos parámetros para evaluar el funcionamiento del equipo.
Lo de liberar refrigerante a la atmosfera es una cuestión de conciencia y para Mi es una cuestión económica. Si te fabricas una pequeña recuperadora nunca aventaras mas refrigerante y te darás cuenta de cuánto ahorras en refrigerante. Para Mi una botella de refrigerante R22, de 800 gramos, cuesta 28.000 pesos Colombianos, 9.33 dólares ó 8.60 euros. ¿No se cuanto te costara a Ti?

Oscar Leonel franco Echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, Calefaccióneltorno

Exceso de refrigerante hace 6 años 10 meses #177772

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compi,de acuerdo a que té dicen los compañeros de foto,asegurar primero que tienes en tus manos,el gas refrigerats no es Avià que podemos añadir O botarlo a la atmósfera sin más,no solo por el precio ese refrigerats,léete su ficha técnica Dicloro,el colofó se Come el ozono,és la capa que nos protege de los rayos UVA dañinos del Sol,aparte de que se queda en la atmósfera mucho tiempo,se evapora,se licua y luego precipita en forma de lluvia ácida,aquí en España está prohibido así que por favor te'n un poco de conciencia y no lo botes,recupéralo,quizás tus bojos O tus nietos lo agradecerán.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Calefaccióneltorno

Exceso de refrigerante hace 6 años 10 meses #177777

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, totalmente de acuerdo con Olfera y Biel.
Para mi es una cuestion de principios, de ética y económica.
En los primeros dos años en el rubro vi como se venteaban alrededor de 4 garrafas de 13,6kg de R22 por mes porque mis patrones consideraban que el costo de una recuperadora no redituaba y el gas recuperado era "sucio".
Por cuestiones económicas y técnicas, me tomo varios años encarar la construcción de mi maquina. Desde marzo 2016 que logré dejarla en marcha compro 30 -40% menos de gas y tengo mas clientes que antes, generalmente solo compro gas para completar la carga.
No solo eso, lavo los circuitos con el r22 remanente de los equipos descartados y me ahorro nitrógeno y r141b (ya no lo uso para nada).
Y de paso intento remediar el daño que hice involuntariamente durante mis primeros 8 años.
En definitiva, ahorro MUCHO CAPITAL y duermo tranquilo.

Si estas aprendiendo y comenzando podrías incorporar las buenas prácticas como un hábito, a la larga da muchas satisfacciones.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, Calefaccióneltorno