• Página:
  • 1

TEMA: Avería Fujitsu ASY12USCCW

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177819

  • Juan7Javier
  • Avatar de Juan7Javier
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Buenas, tengo un problema con este modelo, lo enciendo y todo funciona bien hasta pasar unos minutos, luego se para y los leds se iluminan con una combinación de el led rojo de operación parpadea 6 veces y el de timer un parpadeo constante, luego le doy al botón de test run y el led de operación parpadea constante y el de timer 2 veces. He mirado el manual de errores y por lo que dice es el motor del ventilador de la unidad interior, el ventilador funciona hasta q entra en modo error pero lo q si hace es funcionar siempre a una misma velocidad, le doy a cambiar con el mando y no baja ni sube, no se si el problema será del motor o de la placa. Si alguien puede ayudarme gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177820

  • Juan7Javier
  • Avatar de Juan7Javier
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Buenas, tengo un problema con este modelo, lo enciendo y todo funciona bien hasta pasar unos minutos, luego se para y los leds se iluminan con una combinación de el led de operación parpadea 6 veces y el de timer un parpadeo constante, luego le doy al botón de test run y el led de timer parpadea 2 veces y el de operación parpadeo constante, he mirado el manual de errores y según el manual el problema es del motor del ventilador de la unidad interior, el ventilador funciona bien hasta entrar en modo error que ya se para pero lo que si es que cuando está funcionando siempre está a la misma velocidad, no se puede ni bajar ni subir, no se si sera el problema del motor o de la placa, si alguien me puede ayudar lo agradecería mucho, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177822

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
saludos, empieza con un reset, apaga la energia electrica por 30 minutos, prende y prueba si sigue con la falla
Jorge Rodriguez
Última Edición: hace 6 años 10 meses por jorge777.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177823

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por lo que indicas el error lo puedes tener en el sensor de posición de motor-ventilador .

Puedes verificarlo haciendo girar el ventilador con la mano .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177824

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Juan7Javier no es necesario que habrás el mismo tema en varios apartados , con uno sólo es suficiente .

Gracias .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177827

  • Juan7Javier
  • Avatar de Juan7Javier
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Gracias, voy a comprobarlo y comento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177828

  • Juan7Javier
  • Avatar de Juan7Javier
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Gracias, el reset ya se lo hice y sigue igual, lo que he probado es a sacar el motor del ventilador y probar el motor en vacio y asi no da el error.
Perdon silenbloc, lo subi otra vez porque no me aparecia y luego me aparecieron los dos, lo siento
Última Edición: hace 6 años 10 meses por Juan7Javier.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177831

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
unidos los 2 temas abiertos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177833

  • Juan7Javier
  • Avatar de Juan7Javier
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Por lo que indicas el error lo puedes tener en el sensor de posición de motor-ventilador .

Puedes verificarlo haciendo girar el ventilador con la mano .
Un saludo ☺
He probado lo que dijiste silenbloc y creo que ese es el fallo, mido en la placa el terminal del sensor Hall y entre la salida y negativo hay 5v pero si lo giro con la mano siguen los 5v y no cambia por eso detectara error de motor. He mirado por intenet el motor MFA-40GR que es que lleva y vale unos 225€, ¿habria alguna otra manera de repararlo o solo se puede cambiando el motor? , he pensado en cambiar la placa por una universal de las que se puede puentear la salida para el sensor Hall. Gracias por las respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177846

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Lo tienes que verificar en el conector Cn8 y con el motor desconectado de placa , cables rojo/blanco .

Puentear no puedes .
Opciones:
Cambias motor .
Cambias motor más placa universal .
O cambias equipo completo , valorando la reparación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería Fujitsu ASY12USCCW hace 6 años 10 meses #177852

  • Juan7Javier
  • Avatar de Juan7Javier
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Lo tienes que verificar en el conector Cn8 y con el motor desconectado de placa , cables rojo/blanco .

Puentear no puedes .
Opciones:
Cambias motor .
Cambias motor más placa universal .
O cambias equipo completo , valorando la reparación .
¿Y que tendría que medir? ¿Continuidad o tensión? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information