TEMA: Error E01 en aire General

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179546

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
no me he explicado bien...perdón.
Cuando tenia continuidad entre L y N esta se solucionó al cambiar la placa de filtro activo.
Ahora, al dar alimentación nos saltaba el ICP., pero ya no tengo continuidad entre L y N.
ok....he desconectado los 3 hilos de comunicación y ya no me salta el ICP.
Ahora, voy a ir desconectando los elementos de la unidad interior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179547

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179548

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Te saltaba nada más rearmarlo?
O cuando le dabas orden ?
Tardaba un tiempo ....?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179549

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, ahora si lo he entendido, si al desconectar la interior deja de disparar ahi esta el problema, las 2 placas, transformador, ventilador o control remoto, ya es cuestion de ir siguiendo el esquema electrico, desconectando y probando, ya nos vas contando, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179554

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Parece que tengas un corto pero antes de nada decir que tener continuidad entre linea y neutro no significa mas que tienes un circuito en carga. En un circuito con bombillas siempre te dara continuidad si el interruptor esta activado. Por lo general un corto hace saltar el general icp y el pia del circuito que esta cortocircuitado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179555

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, el comenta como que tiene continuidad (no resistencia) entre L y N sin tension, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179569

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Con carga me refiero a elementos de consumo conectados tales como ventiladores, elementos electronicos, compresores, lamparas... no tener el circuito con tension. Y esta claro se la continuidad se mide con el tester en su modo no en el de resistencia. Una carga es una resistencia y a no ser que tenga un valor muy alto o este abierta entre l y n abra continuidad a no ser que use devanados separados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179575

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola de nuevo:
Siguiendo con las pruebas, he descartado que el problema se ala unidad interior porque sigue saltando el ICP.
El problema radica en el conector de la placa principal (CN34) que viene de la placa de filtro de red (W8 y W9). Al desconectarlo, ya no nos salta el ICP. Tenemos alimentación en el termostato, la unidad interior funciona en ventilación,etc...
Este es el enlace de la foto de la unidad exterior..
Mañana llamaré a Eurofred, a ver si me comentan qué función hace esta conexión.
La alimentación eléctrica de las placas es:
Placa de filtro de red:
IN....230V entre W4 y W5
OUT....230V entre TM102 y TM101
Placa principal....
IN....230V entre W10 y W11.
También preguntaré por el conector CN1 entre las dos placas (Filtro y principal) a ver qué función realiza.
A ver si es la definitiva.
Muchisimas gracias a todos.
subefotos.com/ver/?106f9cd7f0ac4ff7e907dbef3eedecf1o.jpg
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179580

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Esa tarjeta es un filtro de tensión y alimenta la tarjeta principal , normalmente llevan una bobina toroidal , varistores ,condensadores , fusible de alta ....etc .
Verifica sus componentes .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179584

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Migar, la continuidad es relativa unos tester pitan hasta 30 otros 40 y otros 50 ohm, todo componente que contenga bobina tiene que tener una cierta resistencia y se comprueba con esta, la continuidad no nos dice su resistencia , si sin tension tiene continuidad (0 ohm), entre L y N y le tira el ICP algo hay mal, la tarjeta de filtro de red alimenta a la main mediante doble alimentacion, como dice silen verifica los componentes de esta tarjeta, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179590

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
a esta unidad suele fallarle la placa filter. Cambio muchas de estas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 8 meses #179609

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
mateus escribió:
Hola de nuevo:
Siguiendo con las pruebas, he descartado que el problema se ala unidad interior porque sigue saltando el ICP.
El problema radica en el conector de la placa principal (CN34) que viene de la placa de filtro de red (W8 y W9). Al desconectarlo, ya no nos salta el ICP.

Y no será a la inversa ?

Es decir , si la tarjeta de potencia la tienes conectada por una parte al bornero de la máquina L , N y Tierra y cuando conectas su conector a la tarjeta principal salta el icp ........algún componente de la tarjeta principal tienes en corto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.264 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information