• Página:
  • 1

TEMA: SamsungAQV24PMBX error

SamsungAQV24PMBX error hace 6 años 9 meses #178076

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Sorprendente explicacion por parte del SAT oficial Samsung al codigo de error en equipo split samsun.











Segun ellos este error protege el equipo cuando la temperatura exterior supera 40ºC dejandolo fuera de servicio. Raro
Que os perece?.
Saludos
Última Edición: hace 6 años 9 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungAQV24PMBX error hace 6 años 9 meses #178077

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Cual es el código de error Xeliño?
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungAQV24PMBX error hace 6 años 9 meses #178081

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola xeliño, que codigo de error te da? Tengo algo de documentacion tecnica de Samsung por aqui, tambien tengo equipos de aire Samsung en casa(2x1) con la unidad exterior dentro del balcon que estos dias habra estado trabajando cerca de esos grados y no se ha bloqueado, el modelo no es el mismo pero esas supuestas protecciones electronicas supongo que las compartiran varios modelos, desde luego es un poco "rara" esa respuesta.... saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungAQV24PMBX error hace 6 años 9 meses #178083

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Estoy trabajando en ello, gracias por el interes pero los originales ocupan mucho espacion y estoy reduciendo el video lo subire a youtube y colocare el enlaceSaludos
Última Edición: hace 6 años 9 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SamsungAQV24PMBX error hace 6 años 9 meses #178084

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, segun lo que he estado leyendo todo apunta a una sobrecarga del compresor, te paso despues de estar mucho tiempo funcionando? El ventilador exterior supongo que te funciona correctamente, he leido que compruebes los valores de las bobinas que esten todas ok y que revises que el modulo inverter de potencia este ok con su pasta termica ya que el heatsink hace referencia al disipador de calor entiendo que de la tarjeta inverter, aver si consigo adjuntarte algo mas que tengo, saludos

Hola, por aqui tambien habla de comprobar unas resistencias en el IPM Shunt, y las bobinas del compresor deberian darte 0,2-1.2 Ohm aproximadamente, saludos !!
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

SamsungAQV24PMBX error hace 6 años 9 meses #178086

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, no he conseguido adjuntar la documentacion, la he mandado al foro a ver si la pueden adjuntar, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.429 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information