hol,entonces ese circuito tienes que cambiar el gas, limpar , cambio de filtros, tienes acidez en el circuito, controla el aceite , coje los parámetros que te dicen,
Correcto, antes de tirar el gas, hacer pruebas. Subenfriamiento, etc. Yo solo decía lo que me parece que pasa. Igual no es. Pero hay cosas ciertas: se recupera menos gas del que debería haber. Se ha hecho bien? Si la recuperación se ha hecho bien, la probabilidad de fuga es altísima, por no decir completa. Luego se hace prueba de estanquidad. Se ha hecho bien? Esta vet lleva igualador. Hay que meter por alta y baja. Si se ha hecho bien, entonces no hay fuga, robaron el gas. Luego se hace vacío y carga a peso. Se ha hecho bien? Si se hizo bien, cargando en fase líquida, con un buen vacío, y con báscula, entonces falla la vet o hay obstrucción. De todo esto, lo más probable para mí es la fuga, porque lo del robo del gas lo veo raro. Es un mito entre instaladores. A esta máquina le han quitado el gas... Ya. Pero a una enfriadora... No sé, no le daría mucha credibilidad a esa idea. Si no robaron el gas, yo descartaría la vet y la obstrucción, porque lo principal es que ya había fuga. Primero repararla antes de diagnosticar otras cosas.
Lo de quitar el gas lo decía por si hubieran modificado la cantidad en la instalación para alguna prueba. (No creo que robaran nada), y lo de variar el gas en la instalación ya lo tengo visto a alguno (y tirarlo por fase gas!!!)
Intentaré pasar cuando pueda a comprobar el subenfriamiento. Ya os contaré.
Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Como apunte para tener más datos en la puesta en marcha.
Colocar valvulas de obus justo antes de la válvula de expansión y después, antes y después del filtro deshidratador y en los puntos críticos que veas conveniente.
Tienen un coste ridículo para la información que puedes sacar de ellos.
Yo me decanto por avería en la válvula de expansión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, estoy con los compañeros en que la medida del sub enfriamiento nos sacara de dudas, y como dice Jebe a mi también me gustaría saber el resultado de esto, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenos días compañeros:
Ayer cambiamos la válvula la expansión y problema resuelto, la máquina funciona perfectamente. Solo le cambié la válvula de expansión (el gas se recuperó para el condensador, excepto un kilo que lo recuperé con el recuperador y luego lo devolví al circuito, el filtro deshidratador no lo cambié porque el propietario no quería gastar, el que estaba colocado era soldado de 1 1/8)
Por cierto el subenfiamiento antes de cambiar la válvula era nulo, 0º.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Jac, me alegro que hayas conseguido solucionarlo, pudiste revisar la valvula de expansion vieja aver que le pasaba? Gracias por terminar el post, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.