se pasa el verano, pregunto sera b.c, supongoque si o no,
seguimos con la electronica, y no se cambiaron todavia las sondas,
dice que hicieron muchas pruebas si es F/C se puso en calor pregunto,
creo que sera en frio donde no arranca,
arrancaron en calor para ver si funciona,
si funciona en calor hay que salir del campo de la electronic,.si no funciona en calor lasonda de interior estaria bien,
.creo que la sonda de la bateria interior ,la de tubo la que esta en los codos, es la que modula el tema sobre la tarjeta para el equipo si no detecta frio y en calor lo mismo,no funciona no arranca,
esta informa a la placa la temp de la bateria para que module la velocidad del ventilador
pero es que no arranca estara mal igual,un tecnico dijo que la interior y creo que tiene razon,,
si no es asi la siguiente la bobina de la 4 vias en frio no se activa,trabaja sin tension o no tiene corriente, esta desactivada,,asi desconectada prueba si va en frio, en calor estaria con tensionsi la valv esta conectada arranca en calor para probar, si va, desconecta la valv y la pones en frio, saludos