• Página:
  • 1

TEMA: DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178400

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenasss maestros,
tengo un problemilla con estos dos modelos que menciono.Hace aproximadamente unos tres meses que adquiri cuatro equipos de aires acondicionados tipo split para instalarselo a un cliente en un local.Por intolerancia de la comunidad o llamese como sea no nos dejaban instalarlos ni en fachada principal,ni en la fachada interior de un patio y por otras circunstancias mas que no recuerdo tuve que meter las condensadoras dentro del local colgados en el techo cara hacia la calle y por debajo del nivel del rollo de la persiana metalica de la puerta principal.Luego los tecnicos del techo hicieron un cajon de pladur a estas condensadoras y una rejilla con agujeros de 4 cm de luminio para que desde la calle no se vean los equipos..
Pues tengo el problema que de los cuatro modelos que hay aqui los que menciono uno la 35 enfria bien un rato mientras estoy delante y cuando pasa un dia ya no tira bien da la sensación que ha perdido el gas pero no es asi.
Y la 25 enfria bien pero cuando le parece hace un ruido el compresor tan fuerte que segun me dice el cliente llega a molestar dentro del local.
Si los cuatro estan juntos y dos funcionan correctamente y los otros me dan estos problemas diferentes no creo que sean de los equipos la falla no?
Para mas información los dos equipos que fallan tienen una coincidencia,que los dos tienen una instalación de cuatro metros de tuberia frigorifica.
Es posible que los problemas vemgan por la gran acumulación de calor que los equipos no condensen bien?
Os intento enviar fotos pero no salen.
[attachment:1]IMG_20170621_131104.jpg[/attachment
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178401

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Como puedo haceros llegar las fotos?
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178402

  • Alefrig
  • Avatar de Alefrig
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 0
Hola si las máquinas las tiene una al lado de la otro si es así independizar las salida con un cuello de fibra no sea que te este aspirando el calor de la otro y se te pare por alta y que tenga también las máquinas donde cojer aire el condesador sino prueba parando todas y poniendo una por una a ver y si quieres quitar toda de que tengas falta de refrigerante recupera y hacer la carga al peso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178403

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, cuanta distancia tienes desde la salida de los equipos a la rejilla? Con ventiladores axiales no tienes presion disponible para poder evacuar bien todo el calor a la calle, comentas que la rejilla tiene unas aberturas muy pequeñas para que no se vean los equipos desde el exterior todavia peor para evacuar el calor, como comenta el compañero alefrig la salida de condensacion deberia estar conducida con conducto e independizadas y con una abertura de paso considerable y la aspiracion de las condensadoras es directa de un falso techo que no tendra ni ventilacion ni respiracion y con una alta temperatura ambiente en el lugar de las condensadoras, respecto a lo de la longitud minima de tuberias tendras que comprobar en el manual de instalacion cuanta longitud es en unos fabricantes es 3m en otros 5m, tendras que comprobar los equipos a ver porque se estan saltando, mirale los codigos de averias aver si te esta dando alguno, presiones, consumos y dale mantenimiento a los equipos, si te esta empezando a sonar el compresor malo, ojo con esto porque en caso de rotura podria no cubrirtelo la garantia por defectos en la instalacion, intenta mandar las fotos por subeimagenes o subefotos este.
Mi consejo es que antes de comprar los equipos tendrias que haber tenido el permiso de la comunidad ok y por escrito a poder instalarlas fuera, en caso de negativa hubieras tenido varias opciones mas, una aver puesto un sistema multi 4x1 con una sola exterior que bueno ... y la otra haber puesto un vrf centrifugo con 4 interiores que cumple con la normativa a evacuar el calor por fachada (maximo 3600 m3/h) o un equipo compacto pero con ventiladores centrifugos siempre que sea posible en instalaciones en interiores, ya nos iras contando, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178404

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,la idea de montar una vrv o una 4x1 se tuvo que descartar por falta de altura.Ya me he imaginado que tendria que hacer algo como un cuello de fibra,pero no estaba seguro.
Las fotos como puedo hacerlas llegar,no conozco el sistema de subimagenes.la verdad es que siempre he tenido problemas para subiros imagenes de fotos con el movil.
Ahh,por cierto,la distancia de las condensadoras a la rejilla son de 35cm aprox.

Gracias por los consejos maestros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178406

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, con una unidad centrifuga no hubieras tenido problemas de altura porque estan preparadas para falsos techos, ademas con el vrf centrifugo de ahora que te permite instalar varias unidades interiores y que cuentan con ventiladores y compresor inverter no hubieras tenido problemas de ruidos y cumples con la normativa, emboca esas condensadoras al exterior con fibra y aver si te funcionan correctamente, a traves de www.subeimagenes.com puedes subir ahi las fotos y ponernos los enlaces, la distancia a la rejilla no es mucha pero la verdad que las condensadoras con ventilador axial no tienen presion disponible y no evacuaran todo el calor correctamente y si ademas no las tienes conducidas se te esta quedando ahi todo el calor, calor que acaba aspirando de nuevo la condensadora, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178409

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Luego los tecnicos del techo hicieron un cajon de pladur a estas condensadoras y una rejilla con agujeros de 4 cm de luminio para que desde la calle no se vean los equipos..

___________________________________________

Hay tienes la causa , retira la rejilla y solucionado el problema .

Que instalen una rejilla de puertas abatible tipo ventana , con lamas movibles y ajustas su grado de abertura lo justo para que funcionen correctamente , luego las fijas y listo .

Un saludo compañero ☺
Última Edición: hace 6 años 9 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178840

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,mis disculpas por tardar en contestar.Maestros,resuelto el problema.Les he hecho un cuello de fibra como me recomendasteis a cada uno y hasta hoy van bien. 1825665966-b 1825665966-b thump_356595 thump_356595

Gracias por todo maestros.Hasta pronto
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc

DAIKIN modelos RXB35C5V1B y RXB25C5V1B hace 6 años 9 meses #178842

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola cagrofrio, gracias a ti por terminar el post, con eso conseguiras evacuar bien todo el calor a la calle y que no se te acumele este en la zona de las condensadoras afectando a la propia condensacion, saludos !!
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information