TEMA: Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178570

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Buenas tardes compañeros!.
Me gustaria saber la forma de comprobar el aislamiento de un compresor con un megaohmetro.
¿Cuales son son los valores para diagnóstica que un compresor esta derivado?
¿Algo asi?
Con una tensión aplicada de 500 V, la lectura de RA muestra >550 MΩ, lo que indica que la
resistencia está fuera de rango.
Hacer una comprobación de RA a 1000 V, mostrara un valor >2,2 GΩ. Indicaria que el compresor esta en buen estado.

Por otro lado que medidor de aislamiento recomendais? Que opinais de este tester?
www.amazon.com/Supco-M500-Insulation-Ele...mmeter/dp/B004OMAWIA
Como siempre mil gracias a todos!
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Montygas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178571

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, para comprobar la resistencia de aislamiento necesitas un megger, megohmetro o medidor de aislamiento correcto, para comprobar si esta derivado comprobaras continuidad o resistencia a tierra, con una tension de 500V es suficiente para nuestros equipos, ojo con aplicar 1000V o mas que te puedes cepillar algo, para medir el aislamiento si el compresor se alimenta de una tarjeta electronica (inverter) siempre y aunque no sea inverter medirlo desconectado de la tarjeta o de donde venga que con 500V te cepillas la electronica, los compresores frigorificos acostumbran a estar conectados en estrella por lo tanto solo podras medir entre cada bobina y tierra, no puedes medir entre bobinas, ya que haras corto y se te apagara el megger, en motores en triangulo o en estrella que dispongan de chapas de conexion y puedas retirarlas podras medir el aislamiento entre bobinas y entre cada bobina y tierra. La lectura que te esta dando es correcta no es que este fuera de rango, se toma por buena 1Mohm por voltio aplicado y con la misma lectura entre todas las bobinas, respecto a que aparato ya es depende del presupuesto pero con uno hasta 1000V suficiente, ese de Amazon en particular no me gusta mucho, te recomiendo uno con pantalla digital y con lectura minimo de 2000Mohm, te recomiendo el Vici VC60B que lo tengo yo vale 3 veces menos y es el mismo que usaron los compañeros del foro para montar el maletin de comprobacion de forofrio si no me equivoco y siempre leer las instrucciones antes de usar, saludos
P.D: No realizar pruebas de aislamiento con el circuito en vacio por debajo de 0 bares, se puede producir una chispa que sera aspirada por el circuito, reaccionar con el aceite y producir una explosion.
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, multimarcas, xeliño, silenbloc, martinie, friosil, francismorcillo, rompefrio

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178573

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Espectacular la explicacion. Gracias por el interes mostrado!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178574

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
¿Donde puedo comprar el VICI VC60 ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178575

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3


A partir del minuto 12, comparan los dos de los hablados. El Vici y el M500.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Montygas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178576

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, yo lo compre en ebay, tambien esta en aliexpress a muy buen precio es cuestion de comparar, entre los 2 a mi me gusta mas el Vici lo veo mas completo y mejor de precio, el otro lo veo mas caro y con menos funciones, a tu gusto ;) tambien tienes el BM500A pero lo veo muy poca cosa, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178577

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Freones para aclarar:
Si aplico 500V, para dar como válido el compresor me tendria que dar 500Mohm como minimo???
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Montygas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178578

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, eso es el minimo no tiene porque ser exacto es un valor de referencia, de ahi para arriba mejor aislamiento todavia, si por ejemplo tu megger es de 2000Mohm y haces una prueba de aislamiento te llega a 2000Mohm y se pasa, te pondra infinito eso no es que este mal el elemento a medir es que tiene mas resistencia de aislamiento aun pero tu megger no es capaz de medirla por lo tanto buena señal, añadir que una prueba de aislamiento tampoco te reporta mucho salvo que sea una perdida de aislamiento muy importante, se trata de hacer comprobaciones de aislamiento periodicas preventivas para ir observando la perdida de aislamiento a lo largo del tiempo e ir anotando las lecturas claro, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178585

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Puntualizar a lo dicho por el compañero, que si nos ajustamos a la normativa vigente ( productos con declaración CE ), hemos de cumplir con la EN60204.

En este caso, se han de realizar otras pruebas encaminadas a la seguridad eléctrica ( rigidez dielectrica, tiempo de descarga del circuito,...), y la prueba de aislamiento sera con un voltaje minimo de 1000V y nos debe dar un resultado superior a 500MOhm.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, freones

Comprobaciones de resistencia del aislamiento Comp hace 6 años 9 meses #178678

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 142
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Muchas gracias por la aclaracion francismorcillo
El administrador ha desactivado la escritura pública.