Hola Colegas! necesito hacer una consulta con respecto a un equipo LG Multi v III (ARUM 180)
Necesito cambiar el compresor Inverter y no se como almacenar el refrigerante en el equipo esclavo. Alguien tiene información al respecto?
Gracias!
Diego Caramés
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Cambio de Motor inverter
hace 6 años 8 meses #178658
hola, date una vuelta por este enlace que es donde el foro tiene toda la documentacion de LG, aver si encuentras la documentacion del equipo y de servicio de los equipos LG: forofrio.com/index.php/foro/climatizacio...784-documentacion-lg
Puede que tenga un modo de configuracion con los pulsadores de la tarjeta para ponerla en modo recogida de gas, pero ya te adelanto que es muy probable que no te entre todo el refrigerante en el modulo maestro y su intercambiador en caso de que te quede abierto este, si no me equivoco ese equipo lleva 3 compresores y 7,5kg de gas de precarga de fabrica R410A mas toda la carga adicional que de seguro llevara que sera otro tanto o mas, veo muy dificil que te entre todo el refrigerante de la instalacion precarga+carga adicional en un solo modulo, en ese caso tendras que recuperarlo en botellas y aprovechar para pesarlo aver si recuperas la suma de la carga total de la instalacion, si se te ha estropeado el compresor igual como recomendacion deberias hacer un test de acidez .... Saludos
Sat LG: 963 05 05 00
digo eso mismo, que le paso al compresor para cambiarlo, se quemo, se gripo, es taria
malo, y el aceite,y si tienes mas compresores que estén contaminados,
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.