TEMA: Problema enfriadora de agua uniflair

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178894

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Hola otra vez, veo en un catálogo que hay modelos de esta enfriadoras que vienen con válvulas de bypass de gas caliente. Tu la tienes? compruebala por si se te ha quedado abierta. Esta válvula te puede dar problemas de presión baja alta y hacer el compresor que se caliente demasiado.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178895

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola conect , no sabemos la demanda en caudal de agua de la maquina de resonancia pero con ese volumen de acumulacion instalado tiene pinta de ser bastante superior a la que es capaz de producir el circuito frigorifico por esto no le baja la temperatura, añadido a la cuenta tan bien hecha por Moncayo independientemente de que tenga alguna otra cosa por hay en el circuito hidraulico, la otra opcion es parar la maquina de resonancia y/o cerrar temporalmente el deposito grande para hacer pruebas, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178897

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Hola, en refrigeración no se emplea mucho pero en ACS si, para compensar el pico de consumo necesario lo que se hace es colocar una acumulacion grande y asi poder colocar calderas pequeñas. Si es una máquina de resonancias, me imagino que necesita disipar calor únicamente cuando se hacen resonancias, pon por ejemplo 2 cada hora, es entonces cuando hace falta toda potencia instalada y acumulada (1000 litros a 7 grados y 8600 frigorías/hora). El resto del tiempo el compresor tiene que recuperar la temperatura del depósito para que lo tenga listo para las próximas resonancias.
No obstante el problema que hay es la presión baja que esta un poquito alta. Si está evaporando a temperatura muy parecida a la del agua, no hay diferencia de temperatura entre refrigerante y el agua y no hay intercambio, por eso no enfria y no hay salto térmico, porque la baja tiene que bajar mas, ahora la diferencia entre temperatura de evaporación y salida de agua es aprox 3 grados, por eso creo hay poco salto térmico. Hay que revisar ese bypass de gas caliente si la maquina lo tiene y esta funcionando correctamente. Creo que es esa maquina solo tinen que estar abierta los primeros 5 minutos de marcha y cuando la temperatura de evaporacion esta por debajo de -5 grados.
Un saludo
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178901

  • Dzeta
  • Avatar de Dzeta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas, el recalentamiento esta tarde me daba de 8 grados, la presencia de burbujas en el visor me hacen pensar que pudiera tener falta de gas,pero esta cargada con báscula según fabricante, y tengo clarisimo que no hay fugas, la máquina cuando la puse en marcha, bajo de 37 a 14 en aproximadamente 4 horas, pero de 14 ya no baja y lleva en marcha una semana,el compresor esta fresquito, parece que está retornando un pelin de líquido, antes de repararlo y cambiar el compresor saltaba por alta en verano los días de mucho calor me dice el cliente, no se donde meterle mano ya.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178902

  • Dzeta
  • Avatar de Dzeta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No,esta no lleva válvula de gas caliente, es un equipo muy sencillito, válvula a2v automática, intercambiador de placa y centralita con sus trasductores y sondas que por cierto están colocadas y funcionando correctamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178903

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Hola, te suena si tienes esa válvula que he mencionado ante ? la de bypass de gas caliente.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178904

  • Dzeta
  • Avatar de Dzeta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No,no la tiene...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178905

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Entiendo que es solo frio, no tiene valvula de 4 vias, verdad ?

Te adjunto manuales de instrucciones, usuario y programación.
Engineering Data Manual : drive.google.com/file/d/0B55aYHIZX32FNWF...ZGs/view?usp=sharing
Instrucciones: drive.google.com/file/d/0B55aYHIZX32FMEU...NU0/view?usp=sharing
Controlador: drive.google.com/file/d/0B55aYHIZX32FMzE...RVE/view?usp=sharing en ingles a partir de la pagina 30
Programacion: drive.google.com/file/d/0B55aYHIZX32FRnh...a00/view?usp=sharing
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178906

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Esa enfriadora Dzeta debería de bajar, sin otras cargas, el circuito hidráulico, de 37 a 14º C en aproximadamente 3 horas, no en 4.

Has hablado repetidamente de que hay una "válvula a2v automática". Supongo que es una válvula de 2 vías automática en el circuito hidráulico. ¿Es a si y donde esta instalada (impulsión, retorno o bipass?, ¿cómo y con qué (presión agua o otra, temperatura o delta T.) se gobierna el automatismo de esa válvula automática?
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178907

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Hola, veo que la alimentación de la maquina es monofasica, al cambiar el compresor también has cambiado el condensador de marcha ?
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178908

  • Dzeta
  • Avatar de Dzeta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola la válvula es una válvula de expansión electrónica controlada por la centralita, pero no del circuito hidráulico del circuito de refrigeración a la entrada del intercambiador de placas, están todos los parámetros correctos,cuando aprieta el calor,sube la presión de alta hasta los 30, 31 bares y a su vez sube la presión de aspiración hasta los 11 bares perdiendome 2 grados de temperatura, osea pasa de 14,8 en la salida a 16,3...eso me ha pasado hoy.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 9 meses #178909

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Entonces Dzeta tienes una enfriadora sin ninguna complicación hidráulica, refrigerada por aire, compresor todo nada, evaporador de placas y con VEE (válvula de expansión electrónica), válvula que es, como ya ha dicho Francisco mucho más arriba, es la causante del problema para no alcanzar la salida de agua a 7ºC.

Hay que comprobar primero si esa válvula funciona y si lo hace de acuerdo a unos parámetros de configuración que deberán ser correctos.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information