TEMA: Problema enfriadora de agua uniflair

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178911

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Esa VEE está siempre abierta al 100%???
Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178912

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Las que he tocado llevan un depósito de 300l como mucho .
Lleva control de condensación la enfriadora ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178917

  • Dzeta
  • Avatar de Dzeta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola,si tiene control de condensación, y funciona correctamente, aproximadamente se pone al 100% al llegar a unos 24,5 bares de presión... He revisado los parámetros minuciosamente de la VEE y parecen estar correctos,creo que le voy a decir a mi empresa que pida la válvula y la voy a sustituir, ya que esta la veo siempre abierta al 100% y no parece que module, el problema que se va a tener que quedar una semana funcionando así ya que me voy de vacaciones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178918

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Antes de cambiarla o pedirla, pruebala. Donde mides recalentamiento ? En la salida del evaporador, antes de pasar por el depósito de aspiración, no?
Cierra poquito a poco el caudal de agua en la entrada y prueba si te baja recalentamiento o te modula la expansion.
Un saludo
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178919

  • Dzeta
  • Avatar de Dzeta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Lo mido justo a la salida del intercambiador, aunque de muy mala manera pq tengo muy poco espacio,el tema de la válvula me mosquea pq parece que llega un poco de retorno de líquido al compresor, esta máquina es complicada de medir,pq tiene un sistema de protección que en el momento que detecta poco caudal de agua o temperatura elevada se para y se abre una válvula para suministrar agua de la Red a la resonancia magnética, por eso me deja pocas opiniones de comprobación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178920

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Podrías forzar la apertura manual de la VEE a un nivel inferior al 100%, y ver si se reduce ese burbujeo en el visor, consigues algo de subenfriamiento y te mejora el rendimiento de la máquina.

Todo apunta a esa VEE, pero deberías de asegurarte si es un problema de la válvula en si o del controlador y sus accesorios.

Por otro lado, como ya han dicho los compañeros, un sistema con un depósito de inercia tan grande respecto a la potencia de esa enfriadora, es habitual de ver en sistemas industriales que requieren un pico de potencia puntual grande, por lo que no es tan raro como pudiera parecer.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178921

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Si tienes 8 grados de recalentamiento en el evaporador no te está llegando líquido al compresor, también tienes un depósito de aspiración para proteger el compresor en caso de retorno de líquido. El dispositivo para controlar el caudal es un interruptor diferencial mecánico y te da juego para hacer pruebas.
Si la máquina de resonancia puede funcionar con agua de red, pues abrele agua de red y fuerza la enfriadora para que te enfríe el depósito de 1000 litros, entonces podrás hacer pruebas.
Un saludo
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178922

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
La enfriadora es para refrigerar algunos componentes critico del equipo de resonancia magnética, no la bobina principal o magneto que esta refrigerada y en superconductividad a -273º C mediante inmersión en helio líquido. y por lo tanto y como ya ha indicado Dzeta en caso de fallar la refrigeración de esos componentes pasa a ser por agua perdida. De ahí la inercia que tiene el sistema hidráulico de la enfriadora.

Dice Dzeta que la presión de evaporación es de 10'3 bar, que el recalentamiento es de aproximadamente 8º (es el recalentamiento que por defecto viene de fabrica para la VEE) y que sin embargo parece que le llega algo de liquido al compresor o que la aspiración esta muy fría. Todo eso no cuadra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178923

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Efectivamente, Moncayo, hay algo que no cuadra ahí, lo que hace que uno se pregunte muchas cosas.

Para empezar, se ha cambiado un compresor quemado. Porque se quemó?. El compresor nuevo es idéntico al otro?. Tiene el mismo rendimiento?.

Porque la VEE está siempre abierta al 100%?. No pudiera ser que ese intercambiador fuese demasiado grande para ese compresor ?. Porque ese salto tan pobre en ese intercambiador ? . La protección MOP de la VEE está bien ajustada?. Y el recalentamiento Total, a como esta?. Pudiera ser que por razones de diseño ese recalentamiento programado sea incorrecto?.Esa carga de gas es correcta ?.

En situaciones así, ahí que preguntarse muchas cosas y tener la paciencia y el tiempo para probar muchas cosas. Como siempre, nosotros solamente emitimos conjeturas, pero es nuestro amigo Dzeta el que está delante de la máquina.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178926

  • Dzeta
  • Avatar de Dzeta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola de nuevo,la configuración de la válvula E2V es la que venía por defecto, la he repasado 2veces y me parece correcto, el compresor es exactamente el mismo,y el intercambiador es el que venía de fábrica igualmente por lo tanto es el correcto para ese compresor,esta máquina es utilizada para refrigerar la máquina de helio de la resonancia, por que se ha quemado el compresor? No lo se a ciencia cierta pero por los datos que me pasan el personal de mantenimiento, tiene pinta que lleva sin parar ininterrumpidamente 2 años,24 horas al día,ya que están obligados a tomar la temperatura del agua todas las mañanas y lo mínimo que he visto han sido 8,3 y el equipo tenía un set point de corte de 7 grados,es difícil sacar una conclusión exacta, trabajo con equipos de refrigeración bastante más complejos que este que me parece muy sencillito pero por lo que sea no doy en el clavo,yo no me fiaría del recalentamiento mucho por que reitero que el termómetro que uso y en las condiciones que está podría ser 8 como 6 como 10,el caso es que con esta configuración el equipo ha bajado al menos hasta los 8 grados, y ahora no me baja de 14,8, creo que la válvula por el motivo que sea es la que me está dando el problema,presión de baja alta,burbujas en visor, y compresor excesivamente frío en el retorno,la carga de gas es la que pone en la placa,1,6 kg,tomar la decisión de meter más gas a la ligera para llenar el visor no me parece lo más correcto, no creéis??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178927

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Yo no metería más gas. Yo Dzeta y como primera medida me procuraría unos buenos elementos de medición y mediría con un mínimo de precisión el recalentamiento y subenfriamiento en el circuito frigorífico, temperatura de agua en entrada y salida de agua.

Sin esos datos, básicos además de la presión de baja y alta, para mi es imposible dar un primer diagnostico del problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Problema enfriadora de agua uniflair hace 6 años 8 meses #178932

  • Dzeta
  • Avatar de Dzeta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas moncayo, efectivamente te voy a hacer caso y he propuesto a la empresa que si quieren una solución me proporcionen un termómetro nuevo a ser posible de pinza, me han comentado que a la vuelta de las vacaciones lo tendré, la verdad que me da pena dejar en este estado el equipo hasta el día 31 pero no me queda más remedio... Os iré contando cuando me ponga de nuevo con ello, por cierto hoy, estaba la presión de alta en 31 bares y la salida del agua a 16,2,.. Ventilador de condensador al 100% decidí regarlo con agua un rato y me bajo la temperatura de salida de agua 2,3 grados en 5 o 10 minutos hasta los 14,2...De ahí ya no bajo más... Curioso,no entiendo pq sube tanto la presión de alta si todos los elementos a priori funcionan correctamente..
El administrador ha desactivado la escritura pública.