Hay tema inherentes a la refrigeración que en muchas ocasiones no les prestamos la atención debida.

es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ignici%C3%B3n

El aceite, las grasas y en general los materiales orgánicos, son materias a considerar con especial atención en atmósferas sobre-oxigenadas, debido a su tendencia a arder con carácter explosivo, aún con un ligero golpe. Tomado de: www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documen.../601a700/ntp_630.pdf


www.conectapyme.com/gabinete/publicaciones/atex.pdf

Oscar Leonel franco e,
Mea-culpa. en los tiempos del CFC (hasta 1.995) utilice en muchas ocasiones el aire como elemento de empuje al R11, el nitrógeno ni se conocía jajajajajja. y utilice en muchas y muchas son muchas el aire como elemento de presión bien para buscar fugas o bien para presionar un equipo para hacer pruebas de estanqueidad. trabajaba con un pequeño compresor como bomba de vacio y a la vez como compresor de aire para insuflar sistemas
no volví a utilizar el aire en los nuevos aceites porque eran muy higroscópicos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

limpieza tuberia frigorifica hace 6 años 8 meses #179172

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Nooooo!!!
Se me cae un ídolo!!!! Aire comprimido!!

Marche preso Olfera!!
Jajaja Jajaja
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

limpieza tuberia frigorifica hace 6 años 8 meses #179176

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay un dicho para éstos casos :

La ignorancia es muy atrevida
El administrador ha desactivado la escritura pública.

limpieza tuberia frigorifica hace 6 años 8 meses #179187

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
freones escribió:
Hola albiranz, con poner tubería adecuada en los extremos de los abocardados es como no hacer nada
NO, no es como hacer nada.
Si tienes un abocardado con una tubería de 0.7 mm a una presión de 10 kilos no es lo mismo su resistencia que con un espesor de 1.2 mm. Y esto creo que lo entendemos todo.
Todos sabemos que no se puede hacer siempre lo que se quiere, sobre todo en las reformas, pues antes de no hacer nada por lo menos cambia el espesor de los abocardados, que es el punto mas débil de la cadena.
Y ya si eso pues lo ideal cambiar tubería, poner maquina con alguna limitación en la presión....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

limpieza tuberia frigorifica hace 6 años 8 meses #179189

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Si puede que refuerze los abocardados, tambien puede que haya soldaduras de por medio, el diametro interior ya no es el mismo en las supuestas uniones por lo tanto el rozamiento del fluido y la perdida de carga en los tubos tambien variara aunque esto ya sea lo de menos, pero la presion de alta no la limitara, hombre si la valvula de expansion la tiene en la unidad de exterior poco riesgo hay en la tuberia de liquido esto tambien es cierto, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: albiranz

limpieza tuberia frigorifica hace 6 años 8 meses #179193

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Freones:Pues tambien recuerdo haber leido en mas de un manual, que para poder aprobechar las cañerias de r-22 para el r410. Al tener éste gas mas presión.
Cambiaron las medidas del espesor de 0,8 en 1/4", 3/8" y 1/2". Y 1mm. a partir de 5/8"
El otro problema es encontrarlas a poder ser todas las medidas de 1mm de espesor.
Salu2


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

limpieza tuberia frigorifica hace 6 años 8 meses #179198

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola multi, esque eso me sonaba a mi tambien de haber lo leido por algun sitio, entiendo que de haber diferencia de espesores entre R22 y R410A en la actualidad ya se fabricaran con el nuevo espesor, aunque bueno que hay de las tuberias para R134A,R404A... tendran el nuevo espesor ? Porque en caso de que no podriamos comparar espesores con el R410A, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information