• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: error 14 en maquina conductos York

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179387

  • samuchispas
  • Avatar de samuchispas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
la maquina la han intentado reparar varios técnicos, yo soy instalador electricista, los contactores y reles termicos de proteccion es una cosa que veo ocasionalmente en mi trabajo y cuando un contactor que alimenta un motor salta el rele,normalmente hay que resetearle fisicamente para que vuelva a funcionar.Las facturas del sat las he visto y se les han quitado las ganas de volverlos a llamar te lo aseguro. La maquina esta en un bar de unos amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179388

  • samuchispas
  • Avatar de samuchispas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Abrire la caja de conexiones del motor a ver si localizo ese termico ,comprobare el consumo de cada fase en el motor y si lo veo todo bien cambiaré el termico del contactor,con lo que sea os mantendré informados.Muchas gracias a todos por el interes demostrado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179391

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si la proteccion salta y esta bien ajustada a la intensidad nominal es porque esta protegiendo, algun problema hay con el ventilador, veo mas improbable que se haya roto la proteccion aunque todo puede ser, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179470

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
A mi tambien me parece inverosimil que un sat se vaya sin dar una solución o al menos una explicación.
Se supone que habran hecho un parte de trabajo y algo pondra.
Dudo que ponga, no se lo que la pasa al equipo y me voy, algo pondra.
Apunta a una falla electrica, que se tendra que buscar.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179473

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Antes no me referia a que la proteccion se ubiera roto, sino que es una probabilidad y a la hora de buscar averias ni una desecho por si las moscas.

Las averias se encuentran buscando las razones mas obvias, y por ultimo las mas descabelladas...

Respecto al tipo de proteccion en el esquema viene escrito guardamotor asique supongo que eso sera. En el de maniobra no figura ningun klixon o similar por lo tanto entiendo que estara protegido por guardamotor o rele termico.

Pero la averia mas curiosa es la del SAT...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179485

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol, es 14 el o es f14 lo que dice la maquina,esa maquina interior esta metida donde , no lo se , pero yo creo que es un problema de aire, y si eres electricista y la climatización , o refrigeración no se domina, o no hay los conocimientos básicos etc,
mejor un técnico ,,
creo que el problema es que se para la maquina, y entra sola , pues puede ser problema de aire, ese termostato a que temp esta regulado parece que hay que comprobarlo, el térmico del motor, el térmico que esta a la salida del contactor,, que este muy justo mal regulado , eso eléctricamente por que hace toda la maniobra , trabaja y separa, y vuelve a entrar,
quiere decirse que,salvo que revises el térmico y termostato, eléctricamente el resto estaría bien,
!!!!y pasamos al 14 yo creo que es control caudal de aire, según donde este la unidad interior, hay un problema eso creo falta de caudal , aire demasiado caliente,etc sonda de aire de retorno el problema creo es ese , si eres electricista pero de climat no se tienen los conocimientos necesarios , un técnico, saber caudal de aire presión temp aparatos de medida etc etc, saber donde pueden estar los controles ,sondas ,comprueba el ventilador cuando se para por si esta demasiado caliente, y se para por eso,y se dispara el térmico, no busques térmicos lo que hay son de la -s resistencias, la maquina esta limpia , una vez me dijeron que lo único que hice en mi trabajo seguramente fue limpiar filtros,,asi que como esta la maquina interior y exterior, de donde toma aire exterior la maquina interior, si es que lo toma sal,
,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.375 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information