TEMA: Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179449

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
spiritlight9k escribió:
Hola

Pues si ubiese manera de cambiar el aceite de esa inhalación por un SL32 sintetico y usar R449A ibas a notar la mejora de rendimiento o. Al menos no notarías merma. Con el mismo restrictor del R22 tendrías rendimientos similares


Si hubiera la opción de la extracción del aceite y añadir uno nuevo POE optaría por el R407C .
Pero la empresa decide , también se podría instalar una vet y antiretorno .

El tema es que cuando te pones , luego hay que pensar si realmente compensa la inversión en equipos que están para la jubilación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179478

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Pues tal como apunta goldete, le hemos añadido más refrigerante a los dos circuitos y "más o menos" se ha quedado trabajando medio bien.
El encargado me ha dicho que dejara la presión de alta, de cada circuito, a 20 bar... (No sé yo)
La presión de baja se ha quedado a 4 bar. El retorno volvía fresquito y la temperatura impulsión ha llegado a 16ºC con un retorno de 27ºC.
La temperatura de condensación del aire rondaba los 41ºC.

El cliente me ha comentado que la máquina llevaba 24 horas sin parar porque si la pone por la mañana cuando llegan, no alcanza a refrigerar las oficinas.
Afirma que el SAT CARRIER, ya les advirtió que con el cambio de refrigerante iba a perder mucho rendimiento y que no se lo aconsejaba. Por lo visto , mi encargado le comentó de reparar una fuga que tenía y cambiar el refrigerante. Le dijo que perdería rendimiento pero ...creo que no se esperaba tanto esa bajada. Ahora está intentando convencerle para cambiar la máquina.
Ya veremos.
Gracias por vuestra ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179482

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, puede que todavia falte algun pequeño ajuste, este tipo de reconversiones en equipos de cierta envergadura hay que estudiarlas bien previamente, tomar todos los datos posibles de funcionamiento tanto antes como despues para poder hacer comparaciones, valorar el estado general y antiguedad de los equipos y el historico de averias, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179494

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cuando se rompa un compresor verás que pronto cambian de parecer .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179505

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si de pronto tocaron el accurater y lo armaron mal....
mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/918729.pdf


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 4 meses #181970

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
silenbloc escribió:
Cuando se rompa un compresor verás que pronto cambian de parecer .
Aquí no te dejan hacer las cosas bien, solo importa el dinero.
El cliente no quiere invertir mucho en una máquina de 20 años y mi jefe no quiere complicarse.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 4 meses #181985

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Considero que el refrigerante sustituto es el ideal, solo que falta más carga.
Tema inherente:
www.typrefrigeracion.com.mx/index.php?pa...virtuemart&Itemid=11
ver en la parte de abajo: información adicional “guía de reacondicionamiento”.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.