• Página:
  • 1

TEMA: sobre sensores

sobre sensores hace 6 años 7 meses #179700

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
saludos, como puedo saber el valor de los sensores de unidades inverter segun la marca de la unidad?
habra alguna aplicacion o pagina de internet que los de segun la marca del equipo?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sobre sensores hace 6 años 7 meses #179701

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Jorge, aunque la funcion sea la misma cada marca emplea diferente sensorica y por lo tanto diferentes valores de referencia, lo mas acertado seria acudir al manual de servicio del equipo en cuestion para comprobar la tabla temperatura - resistencia, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777, biel1

sobre sensores hace 6 años 7 meses #179714

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Normalmente los equipos tienen varios sensores y lo más práctico que suelo hacer es verificar sus valores a la misma temperatura si el equipo lleva parado un largo tiempo o por ejemplo introduciéndolos en un vaso con agua .

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777

sobre sensores hace 6 años 7 meses #179719

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
silenbloc escribió:
Hola .
Normalmente los equipos tienen varios sensores y lo más práctico que suelo hacer es verificar sus valores a la misma temperatura si el equipo lleva parado un largo tiempo o por ejemplo introduciéndolos en un vaso con agua
pregunto; al introducirlo en agua fria, vuelven a su valor real? pues lo hice con una daikin inverter, donde los sensores se supone que dieran de 16 a 20 y estaban dando de 10 a 12 y por eso daba codigo de error y los introduci en agua fria y volvieron a su valor.

Un saludo.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sobre sensores hace 6 años 7 meses #179724

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Jorge, creo que en Daikin quitando sensor de descarga y sensor de disipador ,20°C 25ohm , nose si sera para todos los modelos, habria que acudir a la tabla de valores del manual de servicio, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sobre sensores hace 6 años 7 meses #179727

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol,mañana mas tranquilo, subire esquema de donde van las sondas , en un daikin invertir y el modelo , tabla de valores de sondas, sensores, termistores,y la funcion de cada una de ellas, lo subiré en la sala jose en evaporadores en sondas y sensores, sal....
hoy ya no puedo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sobre sensores hace 6 años 7 meses #179728

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Aclarando que lo que comente anterior fueron los sensores de la unidad exterior
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sobre sensores hace 6 años 7 meses #179730

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si eres SAT de una marca ok.
Pero normalmente no puedes llevar para el día a día un manual service de cada marca y modelo .
Yo uso como referencia sensores de batería interior o exterior , pozo y ambiente tienen el mismo valor/temperatura , los sensores de descarga y disipador aleta radiación diferentes valores .
Última Edición: hace 6 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, jorge777
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.389 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information