Buenas tardes
Tengo una máquina ROCA BCH 15-38 que esta bloqueada y solo funciona el ventilador de impulsion al interior y en la placa electronica tiene un LED que marca el fallo(lockout por presión superior a 28 bar ó relé tétmico ventilador). Alguien podria decirme como puedo reducir la presión o como identifico el relé térmico del ventilador.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Diagrama de potencia en pg 32 es el motor 3 y contactor 3. Eso para el rele termico que estara colgado debajo del contactor. A no ser que tenga las bornas de un klixon alguno ventiladores lo llevan y paran la maniobra.
Reducir presion pues una limpiar condensador en caso de estar sucio, comprobar que gira libremente el ventilador y que el caudal de aire es apropiado, si la temperatura ambiente es alta aumentar caudal de aire o instalar rociadores de agua sobre condensador cuando la temperatura descarga del compresor es elevada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, bienvenido al foro compañero puedes pasar por presentaciones y hablarnos un poco mas sobre ti, parece que se salta por alta presion o rele termico del ventilador exterior, sopla la bateria exterior con aire o nitrogeno a presion y revisa el ventilador exterior que gire libremente, resetea el equipo y ponlo en servicio, comprueba consumos electricos, estado de conductos y correcto funcionamiento de los componentes, y dale un buen mantenimiento al equipo, nos vas contando, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !