TEMA: Aceite PVE

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180331

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola amigos.
Consultando un catálogo de Sanyo Panasonic de compresores me di conque todos los modelos para R410a y R407c vienen con aceite PVE (Poly vinyl ester).
Trate de investigar un poco y hay algo que no me cierra. En algunos sitios se menciona que no hidroliza como el poe, pero que es mas higroscópico que aquel.
O sea, absorbe humedad mas facilmente pero no se descompone. Y aquí viene lo que me descoloca, un folleto indica la posibilidad de no poner filtro en el circuito.
Alguien podría darme un poquito de luz??
Gracias y quedo a la espera!!
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180332

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola dsbordon, si habla sobre la posibilidad de eliminar filtros secadores y a mi tambien me choca, pero dejando de lado lo relacionado con el aceite, una incorrecta manipulacion del tecnico o otros motivos podrian introducir tambien humedad en el circuito, tambien el filtrado de pequeñas particulas, quiza en esos equipos el filtro ya no lleve la parte secante y solo la malla de impurezas o incluso que ni lleve filtro, los recortes llegan a todos lados, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180333

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo personalmente utilizo el filtro secador por la humedad que pueda ingreas el sistema en el momento del montage o de un mantenimiento, y no por la que tenga o pueda contener el aceite, no solamente por el aceite ingresa humedad a un sistema,,,

oscar leonel franco echeveri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180335

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
De acuerdo con ambos, Freone y Olfera.
Mi consulta venia por el tema del aceite. No lo conocia hasta hoy. No puedo encontrar algo que me diga si es compatible con el r22, si en algun momento por X motivo podemos reemplazarlo sin consecuencias negativas por POE o MO o si se consigue comercialmente, por ejemplo.
Digamos, queria conocer las experiencias que alguien haya tenido con este tipo de aceite.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180338

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenos días, en máquinas nuevas (tipo split pared, conductos, cassette de potencia hasta 25kw), hace años que no veo filtros deshidratadores. Solo en máquinas de potencia grande. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180339

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Hace años que Daikin para sus equipos de R410a ya lo llevan .
Em concreto es Daphne fvc50k , aquí dejo algo de documentación.

www.idemitsu.com/products/lubricants/pve/daphne.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180340

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola conect, de pequeña potencia suelen llevar filtros de cobre como los frigorificos y/o strainers que son como coladores, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 6 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180343

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Temperatura de Evaporación por encima de 0°C.
.
Dispositivo de Expansión Sin Partes Moviles.
.
En los Compactos y de Ventana, carga de Fabrica con Refrigerante Virgen.
.
Por eso no le ponen filtro secador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180346

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180347

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
freones escribió:
Hola conect, de pequeña potencia suelen llevar filtros de cobre como los frigorificos y/o strainers que son como coladores, saludos

Hola, no son como los de los frigorificos,los de los frigorificos llevan las bolitas como material desecante, los que digo yo solo llevan una malla. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180348

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, me referia a la apariencia exterior no al contenido interior, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite PVE hace 6 años 6 meses #180354

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
la única razón lógica que veo para que los equipos de aire acondicionado (refrigeración) no les coloquen desecante es por que trabajan en presiones y temperaturas de evaporación por encima de 0ºC y nunca se va a congelar la humedad en la salida del capilar, pero si el equipo tiene humedad dañara irremediablemente el aceite sea del tipo que sea.bien sea que el aceite sea higroscópico o no la humedad en el sistema pasara factura.


oscar leonel franco echeverri.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon