freones escribió:
Hola Moncayo, que marca tienes que ir a mirar, alguna del grupo Eurofred ? si, lo puedes medir entre neutro y el hilo 3 que en esas suele ser la borna 3, desconectas el cable que va a la borna 3 en la unidad exterior y mides entre neutro y la borna vacia (comprobacion de comunicacion de la unidad exterior) y entre neutro y cable suelto (comprobacion de comunicacion de la unidad interior) , añadir que salvo averia en la pcb de la unidad interior el grueso de averias suele encontrarse en la unidad exterior debido a la mayor cantidad de componentes (pcb de control, de filtro de red, de filtro activo, de condensadores, etapa inverter, etc ) la averia de alguna de estas etapas te ocasionara una falla de comunicacion de la unidad exterior, se trata de ir siguiendo la alimentacion electrica y ver donde esta se pierde, el esquema electrico del equipo y el manual tecnico del inverter ayuda bastante, suerte compañero, saludos
Ya. Y cuando llegas por ejemplo a la conclusión de que falla la placa ipm porque el led parpadea doce veces, llamas a Eurofred y te dicen que midas la salida de la ipm, y da salida. Y entonces dicen que es la de control, no la ipm. Mides continuidad entre el hilo negro y el resto del ventilador, como te indican. Insisten en que es la de control. No hay continuidad. Pides la de control y no es. Vuelves a llamar. Dicen que no mediste bien continuidad. Vuelves a medir, no hay. Te dicen que pidas la ipm. La pides, la cambias con pasta térmica y todo, y no es. Vuelves a llamar a Eurofred. Ahora dicen que pidas el ventilador, que es dc y no hay manera de comprobarlo más que midiendo continuidad entre el hilo negro y el resto... Sería un chiste si no fuera que es una historia real.