transilvania escribió:
en modo frio se congela desde la salida del evaporador todo el caño de 1/2 pasando por el robinete hasta la valvula inversora,(la valvula no se congela), se vuelve a congelar el cao al vaso recibidor, se congela el vaso recibidor todo hasta abajo de la entrada al compresor, cargado por balanza con 1,230 kg de refrigerante, la presion de baja no supera los 30 psi, aclaro que la turbina interior funciona correctamente y los filtros estan limpios y ningun caño esta estrangulado.
Como cambia la cosa midiendo el sobrecalentamiento. Ahora la baja esta en 40psi, corresponde a una temperatura de evaporacion de aprox. -8,5C. Si la temperatura a la salida del evaporador es -3,5C tu sobrecalentamiento es de 5k lo cual es muy bajo para un equipo de AA. Eso indica exceso de gas. Quizas hayas cargado lo que indica la placa, pero deberias
analizar si el compresor que pusiste es proporcional al que reemplazaste. De todoas formas me parece mucho gas para un 4500. Otra cosa, que el vendedor te diga que el Mc sea de la misma capacidad, no significa que ambos Mc tengan iguales desplazamientos o sean de igual capacidad. En tu caso creo que paso eso, desplaza un mayor volumen que el original, por eso la presion se mantiene tan baja. Lo del retorno de liquido al compresor me parece que tambien viene por ahi, la presion y temp bajan mucho en la UI, por lo tanto se escarcha/bloquea y deja de evaporar en la UI y evapora en el retorno al compresor y el "acumulador de succion" del mc.
Como primera opcion creo que deberias recuperar y retirar algo de gas, ir probando hasta que en la succion del mc tengas un sobrecalentamiento de 12 grados aproximadamente.
Sino resulta, yo no veo otra solucion mas que cambiar compresor y poner uno con desplazamiento mas parecido al original, sino el mismo modelo.
Saludos