• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Equipos Tecnología Replace

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181276

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias al compañero dsbordon , abro éste post .
Algo de documentación :

www.daikin.es/es_es/climatizacion-para-s...-de-sustitucion.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, dsbordon, rrachu

Instalación split R410a con instalación antigua 22 hace 6 años 5 meses #181277

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Dsbordon !! jajajaj , la verdad que es un producto que utilizamos por aqui bastante en sustituciones de equipos de aire acondicionado de expansion directa con tuberias de R22 donde estas son dificil de cambiar (muchos metros de tuberia como en VRV o instalaciones de tuberia enterradas/empotradas donde supone una obra civil sustituirlas) y la verdad que esta funcionando muy bien, ciertos fabricantes (2) han apostado por el desarrollo de esta tecnologia de la cual no todos ellos disponen y les esta aumentando bastante el numero de ventas.
Hay que tener en cuenta varias cosas: porque motivo se sustituye el equipo (roturas de compresor, posible acidez ... ) en tal caso es recomendable realizar una limpieza previa de las tuberias por seguridad, nuestra ultima adquisicion ( refriapp.es/productos/fri3oil-system/ ) , se debera tener en cuenta los modelos, tipos y potencias de todos los equipos de interior/exterior para la seleccion en catalogo de los nuevos equipos, es importante tener claro que si tenemos X marca instalada y queremos mantener el cableado de interconexion, saber cuantos cables tenemos y cuantos necesitara el nuevo sistema (he visto errores muy grandes en la seleccion de equipos por culpa de no tener en cuenta "esta tonteria" ), ejemplo: tengo esta marca pero hago replace con la otra que me deja los equipos a mejor precio y luego resulta que lleva uno o dos hilos mas de comunicacion y se me olvido mirarlo. Es importante saber tambien que tipo de distribucion frigorifica tenemos, si es a traves de juntas refnet (derivaciones), si tenemos un colector comun (tipo Mitsubishi) o cajas parciales BS (tipo Daikin) todas estas cosas deben de tenerse en cuenta y estudiarse con paciencia a la hora de la seleccion de los nuevos equipos mantenimiento toda la instalacion, tomar nota de todo lo posible. Luego alguna marca tambien te dice que puedes mantener toda la tuberia principal pero te pide cambiar los ultimos tramos a las unidades interiores, muchas veces es mejor tomar todos los datos (tipo de instalacion, distancias, tuberias, secciones, cableado, potencias etc) seleccionar la marca y ellos se encargan de decirte como hacerlo, aqui te adjunto informacion interesante:
www.mitsubishielectric.es/aire-acondicio...s/tecnologia-replace
blog.caloryfrio.com/tecnologia-replace-p...-aire-acondicionado/
www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/ai...ubishi-electric.html
www.daikin.es/es_es/climatizacion-para-s...-de-sustitucion.html
www.elaireacondicionado.com/noticias/dai...replacement-12072012
iccolldeforn.com/blog/mitsubishi-electri...antigua-instalacion/
www.euroair.es/blog/tecnologia-replaceme...titucion-de-equipos/
www.hosclima.com/CH150...%20Mitsubishi%2...02017%20HOSCLIMA.pdf
www.elaireacondicionado.com/noticias/la-...tilizar-las-26022008
mitsubishielectric-novedades.blogspot.co...nologia-replace.html

Espero que te haya servido de algo, saludos Dsbordon !!
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181279

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos , compañero silen te doy las gracias por habrir este post , como dice Dsbordon en Argentina no conocemos bien este sistema de remplacement así que esperamos toda la documentación que se pueda aportar sobre el tema . Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181280

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Silen, sería bueno que movieran para aquí el ultimo aporte de Freones en el otro post. Dicho sea de paso, que me tiro con la biblioteca para que tenga!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181281

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La tecnología replace es cara y con unas simples actuaciones en la instalación se puede evitar , prueba de presión y estanqueidad 40 kg/cm2 aproximadamente durante 24h , si sale favorable , limpieza de la preinstalación y eliminación de sifones ( recomendado por el fabricante del equipo a instalar) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rrachu

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181290

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola silen, en Daikin quiza suponga un ligero aumento de precio pero como puedes ver aqui en el caso de Mitsubishi Electric: www.mitsubishielectric.es/aire-acondicio...s/tecnologia-replace , quitando algun modelo muy concreto toda la gama domestico / semindustrial / industrial dispone de esta tecnologia en todos sus equipos de serie, asi que en el caso de Mitsu te vale lo mismo un equipo con instalacion nueva que haciendo replace y te ahorras las tuberias ;) , saludos compañero
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181291

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, por lo q pude ver es un filtro especial y una programación particular para limpiar la cañería. Algo casi casi como la maquina de limpieza de Camacho D.
Ahora, es que a ninguna otra marca le interesa como se monten sus equipos? Tanto confían en su servicio técnico como para descartar fallas en las nuevas instalaciones?
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181294

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si Mitsubishi instala ésa tecnología con lo que ello conlleva en todos sus equipos sin modificar su tarifa , igual quieren absorber parte del mercado profesional que no quiere complicarse demasiado en la instalación y lo solicita .
Ya le vemos los pies al nuevo R32 .

Por otra parte los fabricantes están viéndolas venir , exceptuando unos pocos
confían en el instalador y si es necesario asesoramiento técnico por parte del fabricante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181296

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Desconozco este sistema pero puede ser que en la puesta en marcha de estos equipos remplacement dicho sistema haga un barrido al sistema acumulando aceite viejo y partículas para después anular eso y funcione normalmente como cualquier equipo, tal vez este mal informado pero creo que leí por ahí algo así .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181299

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola rrachu, exactamente asi es como lo has explicado, el compañero silenbloc tambien lo ha explicado en algun otro post, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181306

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Gracias Freones por aclararlo no estaba tan equivocado entonces , veré si encuentro el post del compañero Silen .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipos Tecnología Replace hace 6 años 5 meses #181315

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 5 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information