• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema cassette LG AT/UU30

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181334

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
De ninguna manera freones me has hecho perder el tiempo. Ese numero de telefono lo contesta una robot y es de asistencia general de todos los productos marca LG.

Si que hay ese repuesto y no es relativamente muy caro. El compresor A ya esta probado directo y funciona sin problemas. El rele de ese compresor supongo qué, si se ha derritido el estaño del terminal, el contacto del mimo tampoco esta muy bien y, como casi siempre, llegar a la placa electrónica para quitar y poner es un problema ya que la unidad exterior esta pegada al techo y en estas maquinas deberíamos dejar siempre un mínimo de 40 cm. para que acceder a la parte eléctrica no sea un problema.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181337

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas noches Moncayo,
Pues creo que me he ganado un café coctt_32.gif
Ya diras hora y bar :))
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181338

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues ésa máquina creo recordar que es de dos ventiladores y pesa un rato , como para estar en soporte y tope de techo , vaya gracia del instalador .
En la unit interior paraba el ventilador o simplemente bajaba caudal al mínimo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181351

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
La unidad exterior silenbloc es de un solo ventilador. La unit interior baja el caudal al mínimo.

Al final le he hecho caso a freones y he reparado la placa por la razón de que la próxima semana dan temperaturas muy frias en Zara y es una academia, y la placa nueva tenia un plazo de 4 días y a la semana siguiente hay puente largo. He informado al cliente de todo ello y de que al próximo fallo el cambio de placa es si o si.

La maquina ha quedado funcionando correctamente así que por mi parte podemos dejar el asunto por concluido.

Gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181352

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
conect1987 escribió:
Buenas noches Moncayo,
Pues creo que me he ganado un café coctt_32.gif
Ya diras hora y bar :))

OK. Ya te mandare un privado y tomamos la próxima semana el café.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: conect1987

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 5 meses #181355

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola Moncayo, me alegro de que hayas tenido en cuenta la opcion de repararla y de que lo tengas solucionado, a ver si no vuelve a fallar, saludos compañero
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Problema cassette LG AT/UU30 hace 6 años 4 meses #181365

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Moncayo escribió:
La unidad exterior silenbloc es de un solo ventilador. La unit interior baja el caudal al mínimo.
Gracias a todos.

Pensaba que era una 48 , 60 o similar y es una 30 , no había leído el modelo

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information