• Página:
  • 1

TEMA: consulta por switches

consulta por switches hace 6 años 3 meses #181503

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola amigos, aca vuelvo al ataque con mis preguntitas. Charlando con un amigo de wassap salio la consulta sobre los switches q hay en las placas de los equipos de aire acondicionado. A veces en la ui, a veces en la ui y la ue.
Hasta donde se, se usan para cambiar de Celsius a Fahrenheit y no se si vara variar algún parámetro de la programación del integrado.
Alguien puede decirme para que sirven realmente y si tiene alguna utilidad para nosotros??


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Ese diagrama es de un goodman de 9000 frig/h, piso techo. Yo no lo vi. La foto me la paso el.
Gracias.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 3 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta por switches hace 6 años 3 meses #181507

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola había que revisar su manual service , pero normalmente ajustan solo frío o frío/calor , duración de desescarches y final de los mismos , en algunos incluso capar la capacidad de la unit , ajuste de la capacidad del ventilador exterior.......etc .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

consulta por switches hace 6 años 3 meses #181510

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Muchisimos usos, depende marca, tipologia de maquina, sistema, te paso a enumerar cosas que me he econtrado.
-Recoger gas refrigerante en la condensadora de modo automatico.
-En sistema volumen varialbe de refrigerante, indicar si les damos direccion a las unidades evaporadoras, automaticamente o manualmente.
-En unidades interiores indicar la potencia de la unidad interior, una misma unidad sirve para varias potencias, supongo que regularan el paso de la termostatica.
-En unidades interiores, como se comporatara el ventilador, estar parado hasta que se encuentre la temperatura adecuada del gas o no,en unidades de techo casetes "engañar" la temperatura de retorno del aire para evitar la estratificacion.
-Que entre el sistema en modo test, para inhabilitar el inverter y tomar presiones exactas de trabajo.
-Que la sonda del termostato, se guie por la temperatura de retorno de aire o de la sonda ambiente.
-Aumentar la presión de aire de unidades evaporadoras.
Y un largo etcetera, siempre recuerda mirar la documentacion, algunas veces hemos solucionado alguna queja del cliente en cuanto a confort cambiando estos switchs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, silenbloc, spiritlight9k

consulta por switches hace 6 años 3 meses #181520

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Sin duda leerse el manual es de vital importancia
- En algunas inverter que he tocado hay un selector que le pones y te va haciendo barrido de todos los sensores y actuadores, sondas y te va marcando, daikin por ejemplo pita donde esta el error sino recuerdo mal
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

consulta por switches hace 6 años 3 meses #181531

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Bueno, como siempre agradezco el interés y el tiempo dedicado.
Como sospechaba hay un monton de aplicaciones.
Seguramente en los manuales de ingeniería de las máquinas habrá alguna mención a las aplicaciones posibles. La cosa es con las placas genéricas q se usan en varias marcas y modelos, como ocurre por aquí. Los equipos de suerte traen un manual de usuario para explicar las funciones del control remoto. Punto.
Ya seguirán los aportes, espero, a ver si nos seguimos ilustrando con el compañero.
Gracias
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.310 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information