• Página:
  • 1

TEMA: Split lennox

Split lennox hace 6 años 3 meses #182407

  • carloscool
  • Avatar de carloscool
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola , tengo una duda sobre una reparacion que estoy realizando.Me encontrado en una instalacion de un slipt domestico , en el tramo de la tuberia de aspiracion de la instalacion han colocado un filtro desidratador , de una sola dirreccion , la unidad lleva funcionando desde el 2005 tanto en frio como en bomba de calor .
He reparado una fuga y no se que hacer si sacarlo o sustituirlo por uno bidireccional .
Saludos y buen año !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split lennox hace 6 años 3 meses #182409

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola.
Según donde estaba la fuga lo reemplazas o lo sacas.
Si la fuga estaba en la zona de baja, entre evap y filtro, lo cambias o lo sacas.
Si era en zona de alta o en linea de liquido entre condensador y evaporador, lo dejas.
Si es un equipo de gran capacidad lo cambiaria y pondría un filtro de succion nuevo en la cercanía de la entrada a la unidad condensadora además de un filtro deshidratador nuevo en la linea de líquido.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, carloscool

Split lennox hace 6 años 3 meses #182410

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
carloscool escribió:
Hola , tengo una duda sobre una reparacion que estoy realizando.Me encontrado en una instalacion de un slipt domestico , en el tramo de la tuberia de aspiracion de la instalacion han colocado un filtro desidratador , de una sola dirreccion , la unidad lleva funcionando desde el 2005 tanto en frio como en bomba de calor .
He reparado una fuga y no se que hacer si sacarlo o sustituirlo por uno bidireccional .
Saludos y buen año !!
En un aparato tan pequeño es extraño encontrarse con un filtro en esa linea (por algo habrá sido que pensaron en hacerlo) si hubo problemas de fugas nuevamente y ya lo has solucionado por prevención podrías instalar un nuevo filtro pero si o si que sea bidireccional!!!!!!!!!!! piensa que el circuito es reversible por ello no puedes colocar fltro de una sola dirección.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split lennox hace 6 años 3 meses #182411

  • carloscool
  • Avatar de carloscool
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola, es equipo pequeño climatiza un piso de 70m2 , en la linea de liquido no se lo puedo instalar ya que no es de expansion directa y a parte ya no es linea de liquido funcionando en frio ya que prexpansiona en la unidad exterior.
La duda que tenia es que no se que pinta un filtro deshidratador en la tuberia de la instalacion ( modo frio seria aspiracion y modo calor seria descarga )
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Split lennox hace 6 años 3 meses #182412

  • carloscool
  • Avatar de carloscool
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Ya e terminado con la reparacion y al final e colocado un filtro bidireccional , pero hubiera preferido no colocarselo , pero como no tenia tuberia 5/8 en ese momento no e podido anularlo.Bajo mi experencia los filtros deshidratadores se suelen instalar permanentemente en la linea de liquido para proteger a la valvula de expansion de posibles humedades en el.circuito .....
En la linea de aspiracion tb se puede instalar pero no es tant normal , pero tb favorecea proteger al compresor , pero en la descarga nunca lo habia visto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information