TEMA: Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #182816

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, CHIPIRON300

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #182819

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
y aqui el video

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, CHIPIRON300

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #182823

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Gracias, gracias y gracias

Por fin se ve alguna imagen para que me podáis ayudar mejor.

Estas imágenes son del esquema, de la placa y de la cucaracha-display.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #182826

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Mil gracias faraona!!!
En este vídeo se puede ver como la Targeta si que pasa corriente al ventilador exterior y llega hasta la zona de alta corriente.
Están los 300 V DC.
Hasta aquí he llegado con mis pruebas.
En la salida al compresor ahí 0 V.
También medi con el detector de fases pero lo dicho, no llega la corriente.
Mis conocimientos de electrónica no dan para más.
Alguna sugerencia de la siguiente prueba a realizar?
Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #182827

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... rele a 12 v. de compresor,si no arranca purde ser el rele midelo, si no arranca es por que no esta baja la temp y no da salida para que arranque el compresor,, pero si lo compruebas sabras si es el rele,, ya me estraña que entre en funcion el ventilador ext y no entre el compresor, no sera que esta abierto el clixon, del compresor y no cierra,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CHIPIRON300

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #182840

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Haber , la tarjeta tiene que ir alojada en su sitio y el módulo transistor de potencia con su disipador y pasta térmica .
El módulo lo tienes deteriorado :
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CHIPIRON300

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #182888

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Gracias a todos, en cuanto tenga más pruebas os lo comunico.

Realizaré lo primero la prueba de los relés
Después conseguiré el display y lo sustituiré
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #182894

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Gracias a todos, en cuanto tenga más pruebas os lo comunico.

Realizaré lo primero la prueba de los relés
Después conseguiré el display y lo sustituiré
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #183166

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola a todos!

La reparación de placa ha sido un fracaso.

En la tienda más grande de electrónica que ahí en mi ciudad no tienen los componentes para sustituirlos.

El módulo de control que parece ser a priori el componente estropeado me comunican que lo pida a Hiyasu.

Mi distribuidor de Hiyasu me comunica que no venden componentes sueltos "importantes" que una resistencia, un diodo, un condensador sí, pero el módulo no. Y además habría que programarlo.

En definitiva me pasan precio y plazo de placa completa de condensadora. 224 € y 48 horas.

Por supuesto no aceptan devoluciones y es ese el problema que tengo ahora mismo.

No estoy seguro al 100 por 100 que sustituyendo la placa de la exterior solucione el problema.

Que me aconsejáis?

Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #183170

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Los componentes es difícil , intenta localizar un equipo exterior o conjunto completo , de alguna otra instalación o que se retire por alguna ú otro tema ajeno a la electrónica del equipo .

Y sino lo encuentras , tendrás que poner una nueva tarjeta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CHIPIRON300

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #183185

  • CHIPIRON300
  • Avatar de CHIPIRON300
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Gracias compis

No tengo otra máquina por el taller por lo que compraré laaTargeta y ya os contaré cómo va la cosa.

No tengo el 100 por 100 pero casi ya que corriente le entra y no la saca.

Gracias y un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maq. de cond. Hiyasu HOG24LALA no arranca compreso hace 6 años 2 meses #183208

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cuando instales la tarjeta nueva recuerda
silenbloc escribió:
Haber , la tarjeta tiene que ir alojada en su sitio y el módulo transistor de potencia con su disipador y pasta térmica .]
Sino se volverán a deteriorar los componentes , además tienes que conectar y desconectar sus conectores SIN TENSIÓN.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.