TEMA: Split inverter con R410 enfria poco.

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182644

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas gente del foro. Les comento, hasta ahora todos los aires acondicionados que me a tocado intervenir han sido solo frió y con R22, pero me llamo un cliente que tiene un inverter de 5100 w que funciona con R 410 el cual se quejaba que no enfriaba como corresponde. Al hacer la comprobación efectivamente, el aire de impulcion del evaporador era de 14 °C. muy alto para mi gusto. La temperatura exterior rondaba los 37 °C y al enchufar los manómetros la presión de baja estaba en los 125 psi aprox. Le tome la temperatura de recalentamiento y el termómetro me indicaba 9 °C aprox. Los filtros estaban limpios el condensador tmb la turbina del evaporador funcionaba bien el ventilador del condensador tmb y el consumo estaba casi como lo indica la placa de la I nominal. Para mi punto de vista refrigerante no le falta y todo funciona normal. Quería saber si me podrían guiar a diagnosticar por que no enfria como lo tendria que hacer. Ya que un equipo de menor potencia ese día con esa misma temp exterior impulsaba aire de hasta °6c.
Adjunto fotos de placa del equipo, del manifold conectado y del termómetro midiendo el retorno y con la temp exterior.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182646

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Qué salto tienes en aire, diferencia entre retorno e impulsión del equipo? Los datos que das son buenos. Si impulsas a 14 y tienes cerca de 30 grados o más en la habitación, está bien.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182649

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Alrededor de 26°C el aire de retorno y 12°C el de inpulsion.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182650

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Para mí está bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182654

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Pasa que el aire mio que es de 3200 W en las mismas condiciones tiene un temperatura de impulsion de 6 °C y el resto que he medido el aire de impulsion llega a los 10 °C con temperaturas exteriores altas de 38°C . Esa es migran duda.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182656

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Ramiro, ojo q ese de la foto no es inverter.
Por la presion y la temperatura tenes un sobrecalentamiento muy bajo. Solo 3 grados y algo.
Baja un poco la presion a 110/115 y seguro el salto térmico aumenta un par de grados. Siempre deja trabajar un buen rato el equipo y recién toma lecturas o hace los procedimientos necesarios.
En lo personal yo lo dejaría así. No esta mal.
El salto térmico de 12 grados es acepable.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182659

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Si perdón me exprese mal no es inverter, es Frio Calor, eso quise decir. Gracias dsbordon por tu corrección y advertencia!
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182661

  • Aprendizfrio
  • Avatar de Aprendizfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buen dia a todos

Si la presion en succion esta normal, el salto termico de 12 grados entre retorno e impulsion esta bien, tal vez podria ser que el equipo previamente fue cargado con el R410A de forma que este se encuentre descompensado dentro del circuito y por ende la falta de rendimiento que indicas comparado con los otros equipos que dices?

Has realizado una limpieza a fondo del serpentin? Que temperatura tienes en el recinto a climatizar?

Saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 3 meses #182663

  • OscarSoriano
  • Avatar de OscarSoriano
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Has limpiado el condensador? esta muy sucio? y la turbina de evaporador tiene mucha mugre? los filtros estan limpios? primero me aseguraria de que todo estuviese funcionando de forma optima y luego le meteria los manometros a ver que dice
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split inverter con R410 enfria poco. hace 6 años 2 meses #182670

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Filtros de aire del evaporador limpios, serpentin limpio, turbina metálica limpia, condensador, limpio, paletas del forzador limpias,Corriente según indica en tabla.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split con R410 enfria poco. hace 6 años 2 meses #182680

  • OscarSoriano
  • Avatar de OscarSoriano
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
26°C el aire de retorno y 12°C el de impulsion. Es un buen salto térmico. Funciona OK
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split con R410 enfria poco. hace 6 años 2 meses #182681

  • fueftenberg
  • Avatar de fueftenberg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Deberias tener una temperatura de impulsión mas baja, sabes si ha tenido alguna fuga de refrigerante? Toma consumos A al compresor a ver que tienes y compara con placa de características.
El administrador ha desactivado la escritura pública.