• Página:
  • 1

TEMA: Ruido en termostato

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182818

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola amigos tengo un problema en toda una planta de oficinas,resulta que al alimentar el circuito de fan coil empiezan a sonar los termostato, a alguien le pasó esto..he desconectado un cable del termostato y se ha ido el ruido..puede ser de la electrovalvula que regula el paso de agua??Gracias por su ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182820

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol una orquesta nueva, ese circuito está centralizado , los fan coils suelen tener su propia valvula verdad, entonces que electrovalvula quieres desconectar, eso es problema electrico y esos fancoil tendran su propio termostato verdad, o solo hay un termostato en la sala, si estan en auto pasalos a manual, si se puede para probar si se quita,me temo que el agua nada tiene que ver con la electricidad,de algun rele si podria ser, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marcoean

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182821

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol una orquesta nueva, ese circuito está centralizado o no , los fan coils suelen tener su propia valvula verdad, entonces que electrovalvula quieres desconectar, eso es problema electrico, y esos fancoil tendran su propio termostato verdad, o solo hay un termostato en la sala, si estan en auto pasalos a manual, si se puede para probar si se quita,me temo que el agua nada tiene que ver con la electricidad,de algun rele si podria ser que cante y se trasmita ruido, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182824

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por tu respuesta.lo mismo no me he explicado bien..van independientemente con su termostato .a la electrovalvula me refiero a la válvula de 2 vías por si pudiera ser algún retorno o algo a veces estas averías pueden ser simples o si no lo ves te pueden marear.revisare el tele.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182839

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que tipo de fan-coil hay instalado ?
Lleva electrónica o es mecánico ?
Y el termostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marcoean

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182851

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ola..es una instalación a 2 tubos por agua con termostato mecanico EBERLE al desconectar provisional la norma 19 del termostato se quita el ruido y funciona el fan-coil .como dice el compañero voy a revisar los reles y parte eléctric
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

a.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182853

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Revisando la documentación en su web esa borna es para instalar una sonda externa adicional , por lo tanto si no la tienes no es necesario alimentar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182863

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Pues esa borma es la que me está dando el problema.rebisare todo haber que es lo que está provocando este fallo..gracuss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182866

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
En el esquema que has colgado el 19 va a un interruptor de cambio frío/calor exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marcoean

Ruido en termostato hace 6 años 1 mes #182869

  • marcoean
  • Avatar de marcoean
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Lo revisare.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.477 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information