• Página:
  • 1

TEMA: SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183462

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Enfriadora Roca York, LHCM 60, agua/agua, compresor semihermetico, 55 Kw consume el amigo, tira el diferencial la resistencia de carter del compresor, esta jodida, hay que cambiarla, empieza la odisea.
No quiere salir, esta embutida dentro, imagino que ya se ha cambiado anteriormente y lleva como 3 dedos de silicona, no hay manera de sacarla. Hay muy poco espacio para trabajar. Se plantea solucion de colocar una resistencia externa en el fondo del carter, dicen que intentemos sacarla. Llevamos 4 horas raspando, dejandonos la espalda, y no hay forma. Voy a intentar disolver o ablandar la silicona con acetona. ¿Alguna sugerencia?.
Mando mis afectuosos saludos al compañero que inundo la vaina de silicona. Nos hemos acordado mucho de ti :).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183463

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ho..... no se puede calentar esa zona del carter por debajo con soplete para que dilate,
sal..... lo que es la barriga del compresor zona de la resistencia, sal..... para maniobrar mejor , sacar el compresor, tumbar el compresor de lado quitar la tapa y actuar, sal...
Última Edición: hace 6 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183471

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
quizás con mucho tacto y midiendo puedes optar por pesar el taladro con varias brocas de menor a mayor hasta un par de milímetros menos de lo que mide la resistencia , es otra posibilidad
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183475

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
ho..... no se puede calentar esa zona del carter por debajo con soplete para que dilate,
sal..... lo que es la barriga del compresor zona de la resistencia, sal..... para maniobrar mejor , sacar el compresor, tumbar el compresor de lado quitar la tapa y actuar, sal...
Graacias pero inviable todo, te ilustro, parecida esta es la enfriadora, lo rojo es el agujero de la resistencia del carter, no cabe ni un taladro. Y delante a uno 50 cm tiene otra similar.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183476

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
lafaraonadelfrio escribió:
quizás con mucho tacto y midiendo puedes optar por pesar el taladro con varias brocas de menor a mayor hasta un par de milímetros menos de lo que mide la resistencia , es otra posibilidad
Como veras en la foto, no cabe el taladro ni mini taladro. :(. Tampoco sabemos si la vaina donde va metido es independediente o pertenece al bloque del compresor , con el riesgo que supone meter taladro. Vamos a probar con un cutter o similar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183478

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El compresor está en servicio o lo podéis aislar ?
Hay que observar si la resistencia tiene un tornillo de fijación a la vaina o va roscada al bloque del carter .

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183491

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Pues si todo lo aportado por lo compañeros no te funciona te veo colocando una resistencia exterior , ya nos dirás un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183492

Por lo que comentas la resistencia de Carter va dentro de una vaina, yo antes de colocar una exterior bajo el Carter optaría por sustituir la vaina, colocar nueva y aprovechar para realizar un cambio de aceite a compresor que seguro que no le sienta mal.

Buen fin de semana
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, multimarcas

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183493

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol si creo es este el compresor, observa la tapa quitada si tiene 16 tornillos es el mismo
mira la placa del video, y creo que una vez quitada la tapa puedes atacar desde dentro,

sacando aceite para reparar compresor
Última Edición: hace 6 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SACAR RESISTENCIA CARTER COMPRESOR hace 6 años 1 mes #183665

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Gracias a todos por vuestras indicaciones.
Nosotros no hemos sido capaz de sacarla. Me temo que la resistencia se haya empotrado en la vaina, la cual tampoco sale, y me da que esta vaina pertenece al todo el bloque del compresor. No es la primera vez que pasa lo que estoy contando y parece ser que el el mismo SAT de la marca, se ha cargado algún compresor intentandolo, no seré yo el que se la juegue. Para eso están tambien los SAT, para solucionar los desaguisados de un mal diseño en la máquina. A ellos les tocará.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information