• Página:
  • 1

TEMA: Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido.

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 1 mes #183872

  • Manuel_Cano
  • Avatar de Manuel_Cano
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola buenos días, ayer la bomba del circuito primario de la enfriadora la tuve que cambiar por estar en corto.
Pues bien, he puesto una nueva de las mismas características pero la vieja tiene un caudal de 2850/min y la nueva 2875min. ( He de decir que el guardamotor también se rompió y tuve que poner provisionalmente un magnetotermico de 25a ). he purgado la bomba he mirado consumos, he purgado los purgadores mas altos de la instalación y aun asi me sigue haciendo ruido. si hay alguien que me pueda guiar un poco lo agradecería un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 1 mes #183873

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Supongo Manuel que te refieres a una bomba de agua de 2.800 litros/minuto y por lo tanto a una enfriadora de sobre 800.000 frigorias/hora.

Importante en bombas de agua saber el caudal pero vital a que presiones de trabajo los da y asi podemos decir si la bomba nueva es de las mismas características de la sustituida. Solo con el caudal no lo sabemos. Si pones los modelos de la anterior y la nueva puede ser que así lo veamos.

¿El ruido es mecánico o del agua?. ¿Que presiones tienes en la aspiración y descarga de la bomba?, ¿y entre la entrada y la salida de enfriadora?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 4 semanas #183879

  • Manuel_Cano
  • Avatar de Manuel_Cano
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Solucionado giraba la bomba al revés. Me guie por los colores de cables que salían del guarda motor y hay una conexión intermedia que están cambiados los colores de la manguera que va hacia la bomba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 4 semanas #183881

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola. No te saltó el interruptor de caudal o de flujo o flujostato de la enfriadora? Te ha estado funcionando sin pasar caudal? Has comprobado la enfriadora a ver si tiene daños?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 4 semanas #183893

  • Manuel_Cano
  • Avatar de Manuel_Cano
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
En principio está todo correcto. No me salto el flujostato. Ha estado poco tiempo girando al revés la tuve parada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 4 semanas #183895

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
tengo una idea hol, si una bomba funciona al reves o no funciona , la enfriadora dira que no anda, le des las vueltas que le des, sobre la que estaba puesta estaba funcionando mal, o no tenia agua el circuito o poco caudal, de esas sale que el motor terminara mal y el ruido, si la primera bomba estaba bien conectada , falta de caudal y ruido, si la segunda se conecto mal , la enfriadora no funciona falta caudal se para,y no funciona, y hace ruido , pero no se ven los manometros,
hay que llenar la instalacion para purgar, sin poner la maquina en marcha arrancas una bomba por que tendras 2 arranca una y cuando salga agua por el punto mas alto, ya estara llena la instalacion o saldra por el calderin que estara en lo mas alto por el sobrante,entonces se purga,hasta que se vea las agujas de los manometros estables, los que hay en las bombas o en la maquina, controla la presion de agua
controla todas las llaves y o valvulas que esten abiertas,
ese circuito tendra dos bombas,pues la que este parada deberias cerrar las llaves
para que no circule el agua y mantendra mejor temp el agua, sal.....
bueno la bomba se ve el sentido de giro, te pones detras del motor y deberia girar a la derecha las bombas tienen un filtro sacalo y se limpia,eso hace que circule menos caudal, sabes que es una valvula de clapeta , estas se suelen romper internamente si alguna se rompe va al cuerpo de la bomba , al rodete y con la consiguiente averia ruido etc controla inrterruptor de flujo y el llenado de la instalacion,sal.... a la maquina no le pasa nada por que se para es muy lista,si no hay agua no funciona si no se pone la bomba en marcha no funciona si hay bajo caudal tampoco ,y como primario es circuito cerrado no debe tener fugas,sal asi entonces o tienes alguna fuga o esta alguna llave abierta de vacio o algun machon,
pero si es que funcionaba la bomba al reves, pon atencion,sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 4 semanas #183936

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola Manuel,para purgas para enfriadora y bombas,luego abre purgadores punto más alto hasta que salga agua,con las bombas en marcha vas moviendo las bolsas de aire,bombas paradas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 4 semanas #183945

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no se como es la instalacion, pero cuando la bomba funcina al reves , si es depacio es por que, se ha cambido electricamente las conexiones , si funciona despacio y esta bien conectada electricamente, seria 1 por que la valvula que esta en la impulsion no cierra, o esta rota si es de clapeta,
2 digo que no conozco el diametro de tuberia, y si tiene valvula antirretorno en la impulsion cuando se para la bomba el agua de la instalacion en la columna de imp
vuelve por su peso a la bomba, y hace que trabaje al reves, asi que no se si , como comente, no se si tienes valvula antirretorno o de clapeta en la impulsion que cierran para que el agua no vuelva a la bomba, cuando se para la instalacion, total creo que si estaba conectada al reves no funcionaria, por estar o tener la imp cerrada, solo funciona la bomba despacio y por poco tiempo, por falta de agua,solo por el agua que hay en el tramo desde la valvula a la bomba como un metro o dos , todo eso son ruidos , la maquina no funciona, y cuando esta bien conectada y funciona la bomba correctamente , funciona la maquina,pero hay que sacar el aire ,no se como se puede conectar al reves y si es asi se prueba solo arrancar y parar, y se ve el sentido de trabajo correcto, comprobar que las llaves estan abiertas ,sal
Última Edición: hace 6 años 4 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberia de circuito de enfriadora hace ruido. hace 6 años 3 semanas #184013

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
¿No miras los manometros de la instalacion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information